要设计一个电气箱,长500宽260高560,打算底部厚度做为5mm,其余部分做为2mm,焊接在两根方管上,有空大侠帮忙看看可行不?谢谢

}_686ZHQ]}6C(@A3J84MQ3T.png (26.83 KB, 下载次数: 14)

电气箱的安装

电气箱的安装
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2015-2-26 19:52:54 | 只看该作者
电气箱5mm太厚了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2015-2-26 19:55:19 | 只看该作者
底部2MM也可以了,没有必要用5mm
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2015-2-26 20:00:37 | 只看该作者
mixin0756 发表于 2015-2-26 19:52
电气箱5mm太厚了。

底部要焊接,考虑到这个才加厚的,和两根空心管焊接,怕瓢
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2015-2-26 20:03:11 | 只看该作者
toafy 发表于 2015-2-26 19:55
底部2MM也可以了,没有必要用5mm

那我用3mm看看吧,和40X40X3的方管焊接,怕瓢
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-2-26 20:09:51 | 只看该作者
长500宽260高560,这个尺寸很严格么?小配电箱标准很多年了,去买个现成的差不多的就行了;自己做,设计喷塑,合页(明,暗),密封胶条等等。
现成的后边有安装孔,楼主的情况 放管子上钻孔安装就OK

点评

建议 两根管子上方,用方管做个矩形框,这样结实  发表于 2015-2-27 21:57
大侠,我上图了,我想在两根方管上都焊上板子  发表于 2015-2-26 22:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2015-2-26 20:23:56 | 只看该作者
hc2003 发表于 2015-2-26 20:09
长500宽260高560,这个尺寸很严格么?小配电箱标准很多年了,去买个现成的差不多的就行了;自己做,设计喷塑 ...

大侠好,我们厂的电气箱都是自己做的,厂不大,但很全,看了你的回复,我想到可以在方管上先焊上板,在打孔攻丝上去,电气箱都用2mm的,焊上去的板用3mm的

点评

这个方法很好  发表于 2015-2-27 10:09
也可以焊两个方管  发表于 2015-2-26 20:35
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-2-27 08:15:51 | 只看该作者
你们做这样的箱子成本多少?外面买要多少啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2015-2-27 08:39:08 | 只看该作者
厚度一直可以钣金做出来,不一致就要焊接了
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2015-2-27 11:02:58 | 只看该作者
帮顶一下,不专业的不说深了,感觉螺丝上好些。结构上也不太合适。