PLC控制温度,请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-5-12 09:46:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好!
; i. D' H% o# S( X3 H" l
# `4 r, W3 f3 j, F我们公司现在做的一台机器,用PLC控制,就是在铁板上打很多的孔,插很多根加热棒,加热棒就放在铁板的中间位置读取温度。但是那个温度就怎么都不能在PLC上面精确的显示出来,要不就是温度过高,要不就是过低,相差100多度。还有一个就是PLC怎么都控制不了这个温度,也就是不听指挥。设定250度,它就拼命加到350度还不停。  G9 h- i8 g' k0 W% r
现请教大侠,有没有什么好的办法解决,或者需要什么配套感温棒或者温度变送器,或者转换器类的。用什么样的成本低,质量又好。
5 J) }8 T8 E3 i/ n) W& B* C5 z8 X$ S$ M  i- a1 Q1 v
我们 现在用的是 三菱的PLC 。如果有必要 我们也可以换成别的pLC。
* p! q: P9 X! @' o  b
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2014-5-12 09:53:17 | 只看该作者
pid 自动适应模型。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2014-5-12 09:56:19 | 只看该作者
你肯定不是玩这个的,你厂子里面做这个系统设计的家伙哪里去了,叫他上来,我给他讲,你现在听不懂,7 K. _. k8 r3 Q( m" p

+ K  c/ e" |! K/ e你这个类似热压机,我发过一个大设备的图片,你可以看看,那个是多层的,比你这个大多了,是10多年以前的东西,算国内领先,国际上中等偏上水平的,$ j. [3 Q- D% `! Z

4 ^% G* V/ ]6 y1 V/ f对你这个控制,要编写一个数学模型,没有模型,你用plc怎么控制?PLC是个执行器件,本身没法达到你控制精度,
0 ?3 Q6 f: _9 O, r! ]2 o; S# x3 F8 M. Y# L7 }3 E4 N7 D) m" T% ]
控制方式有PID,修正PID,对大滞后系统,有交叉限幅控制,
/ e3 s, d; X. [6 C9 n! Z1 f
; |; d: d0 U( F: {不管你用什么方式,控制是建立在控制数学模型上面的,这个必须你厂子里面搞控制的那个工程师自己写,当然,也可以买,但小公司绝对买不起,非常贵的,你买了控制模型,就没有必要再生产了,因为不会再有利润了,所以花销都花在数学模型上面了,$ g- O/ |7 h& A6 i
7 E% h1 w3 f0 X
所谓说鬼子有核心技术,其实就是掌握数学模型,

点评

明白了,大侠可否推荐几本书看看。谢谢~  发表于 2014-5-12 11:15
在基础热力学,传热学的经典公式上,进行目标修正的一种计算系统,为达到各种不同目的,控制方式是完全不同的  发表于 2014-5-12 10:24
998大侠,像这种数学模型,是不是来描述温度的变化规律,是利用热力/传热计算吗?要不要试验的?  发表于 2014-5-12 10:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2014-5-12 09:56:23 | 只看该作者
这个不是PLC的问题,是测温点的问题吧?
, T& K/ A& Y( B* ]7 u- Z! C) T你的测温点在哪里?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-5-12 10:10:01 | 只看该作者
看过一种高频感应的钎焊机,他的测温是用红外的不接触的温度感应器的。那屏幕上的显示看着好像很正常啊,摄氏600度就停止加热
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-5-12 10:21:51 | 只看该作者
如果你嫌998说的高大上,给你个土办法,搞个温控仪,让他自适应,然后取里边的系数 进PLC相应的系数即可。

点评

楼主说的差的也太远了。  发表于 2014-5-12 10:31
哦我说的要求不高的情况下!  发表于 2014-5-12 10:30
那是简单PID仪表,想精确,要多次中断,在PLC里面另外设‘模块’或软模块,否则没法控制他说的上冲,用PID简单仪表,想不上冲,曲线要非常平,无法满足生产效率,没法玩,工业系统里面,都是自己写模型,  发表于 2014-5-12 10:27
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-5-12 10:40:28 | 只看该作者
本帖最后由 桂花暗香 于 2014-5-12 10:54 编辑 4 O9 L" W! X* q3 \
  L. \! o" Q/ z4 _
不再PLC品牌,你的PLC有PID功能吗?没有的话就要软件实现。还有你的加热对象要'搅拌"使测温点反映准确。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-5-12 10:58:17 | 只看该作者
要设测温探头,PLC根据测温探头的读数,控制电源的通断。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-5-12 11:35:46 | 只看该作者
搞个风扇吹

点评

不明所言。。。。  发表于 2014-5-12 12:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-5-12 13:04:59 | 只看该作者
我们的类似产品温度能控制在-3到+3度之间。你这个太悬呼了