机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 5902|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

一块电度表,二组互感器的接法,请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-5-14 13:53:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有两个独立的负载回路(断路器都为400A),现在需要用一块三相四线电度表来统一计量,每个回路设3个电流互感器。
6 p& a1 u5 o: k) y# T. S  j- D: V" h
现请教大家:6 Z# x1 }/ B; Z  I& C1 b

# x" |& m8 Q2 `* ?& R8 ?  j2 N    1、两组互感器并联后接至电度表是否可以?
5 U* a1 |7 b; z    2、如果可以并联连接,那么输入到电度表的互感电流是否为两路之和?
3 C: L- g: q1 J' z5 }    3、如果是输入到电度表的互感电流为两路之和,为了避免互感电流值超过5A,那么是否电流互感器应该选800/5A的?5 K( N" n0 Q0 n$ x3 W9 n" O. R, H8 ?
    4、这个方案是否可行,实施过程中有需要注意哪些安全事项?
# n- u) L" u& `! g8 g; y# g6 a    5、有没有使用的案例,望各位大虾不吝赐教!
6 V2 \: Q. s) ]$ p# j- v7 l8 D) W, h% L) X

! W$ C5 ]4 W! `  W! Z变压器低压侧系统由于负载产生谐波电流,需要加装有源滤波器治理。现经检测确认谐波电流量为210A,并确定需要三相四线制有源滤波器。厂家的三相四线制没有210A这么大的。但是有90A和120A的。
+ i) ^# V' f* O7 s0 w' I8 b( ?
, S  N$ t7 E! ]" u0 J请问:1.90A和120A的三相四线有源滤波器可以放在一起并用吗?如果不能,为什么?, b! g7 ~5 a) T- Q% o6 f

3 M3 n2 K6 Y/ i% a! }) i# a2.三相三线制不同容量滤波器并用的情况又是否可以呢?, I. X5 P" s9 D* D1 A
5 X* x  _& d# G% y8 `7 h
谢谢!
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2012-5-14 15:56:10 | 只看该作者
看不懂
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2012-5-14 22:47:36 | 只看该作者
看楼主的意思是要计三相四线制电能,然后考虑到电流较大故需通过互感器实现,但不明白为什么测两个回路总电能一定要用上六个电流互感器?可以在两回路公共主线上用三个电流互感器,然后根据电能表的额定电流来选互感器的次级电流。变比不就可以实现了吗?并起来的话有很多风险,总电流有可能会超过仪表额定电流,同时要注意同名端;安全注意事项无非是电流互感器二次侧不允许开路,接地之类的;至于谐波滤波器没用过,主要看有源滤波器内部组成,是LC电还是其它?理论上是可以,并联分流大家都懂得。上述供参考!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2012-5-29 12:56:14 | 只看该作者
没接过电力互感器
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-24 08:47 , Processed in 0.049874 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表