箱式变电站吊环如何设计才能使平稳起吊

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-10-7 09:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 ideau10 于 2011-10-7 12:54 编辑
6 \) O% L, M) B) C3 ~: m& M* h: L7 s# `6 q5 c: s
箱式变电站由于安装变压器,柜体等配电设备造成重心偏移,如果吊环设计不好,则不易起吊+ V" Q% [- E1 k3 H( w
请问各位大侠有没什么好的方法,吊环安装在什么位置?
9 |7 G- }1 S4 o! X' E" B) L附箱变基础图,用吊车和2根钢绳起吊- _+ s! ^; Z4 e- P

4 {& h, P# H& i* Efile:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/516355258/QQ/WinTemp/RichOle/O%7BD9R8QGJ2TZ%7D8I%25%7BN5%25O3A.jpg + F+ Q+ q& l3 b7 ?2 y1 F
% n3 S/ H3 L- a$ F( q- }% H
[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/516355258/QQ/WinTemp/RichOle/2058[[ZYA_9L)1T~8%7BSG_7X.jpg[/img] 3 k6 i$ j6 U1 _& h  v- s; k3 r

( S  Q# u. w+ [) v+ x

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2011-10-7 10:31:24 | 只看该作者
楼主贴图吧                                    
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2011-10-7 10:53:10 | 只看该作者
基础钢架尺寸约为4500*2300,吊装是门学问,根据我一丁点的理解,提一点自己的想法:
- U( {7 c/ V: I9 V  L, t3 [# \% V, M6 Z1 n' ?1 K" p7 p
要使钢架面基本保持水平,需4个吊点,现在需要在无配重和有配重两种情况下起吊,两种情况下的重心位置不同,% h, }0 p6 J9 @( a# `/ o
! c- @, g9 c7 j0 @( L# A" \0 U
1.如果要求不是很高的话,可以设置6个吊点,左侧两个吊点固定,每次分别用右侧的两个吊点,但吊点的位置因为是较为粗略的估计,所以起吊时也有一定的倾斜
7 y: v; Z- e9 P; u1 H2.如果要求较高的话,设置4个吊点,在两根钢绳上加装倒链或索具螺旋扣来调整平衡
9 U+ g) H3 _: i1 A6 A  L3.用X形平衡梁
3 i1 ^" O/ w" k  s5 ?" z* Q# w0 J) Y' x2 T6 m2 m' Z! n. Z- w4 U
具体不是很清楚,也不是很肯定,因为没实际经验哈# m3 {7 G! h' B4 C- k' `4 s% ^

6 a6 L5 @6 c+ K( a; V2 p8 Z( ~8 |

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x

评分

参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2011-10-7 11:11:36 | 只看该作者
又看了一下图纸,还有一张设备安装后的示意图,从此图来看,直接用钢绳似乎不行了,因为空间干涉,那就只能用平衡梁了?必须是安装好设备后再一起起吊吗?
+ D; p% H% @! o; h* \9 e' |3 t/ T0 t" F; w/ T$ Q, R

5 ^2 O9 ~$ w- P! I8 s2 ]- ~

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2011-10-7 11:43:18 | 只看该作者
本帖最后由 ideau10 于 2011-10-7 12:55 编辑
9 K# c6 G4 h! i: q
) I9 E5 M; c) v谢谢chntod 大侠,是所有设备都安装好,然后起吊
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2011-10-7 11:44:28 | 只看该作者
谢谢chntod 大侠,是所有设备都安装好,然后起吊,我们这用两根钢绳,每根钢缆配一个平衡梁,但是变压器在侧面的时候,起吊的时候不平衡,非得在箱变的另一头站人,没有安装电器元件时,起吊基本无影响,弄得大家都提心吊胆的
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2011-10-7 23:50:31 | 只看该作者
ideau10 发表于 2011-10-7 11:44
, M4 H# j3 R3 v4 x( m: W* L谢谢chntod 大侠,是所有设备都安装好,然后起吊,我们这用两根钢绳,每根钢缆配一个平衡梁,但是变压器在侧 ...
- Z( s% F: R+ Z2 @( ]
是两台吊机配两个平衡梁?平衡梁的形式是什么样子,支撑式的还是单吊耳的?可以试试在一侧的钢绳上加倒链来调整长度以达到平衡,这个问题比较严重,不应该站人的,整个重量大概多少,要吊多高?可以找一些大的工程公司或同类公司请教一下