请问大家在设计设备控制系统时,使用PLC进行控制。PLC的供电电源是否采用隔离变压器。一般都用那些品牌及型号的隔离变压器。
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2011-7-9 15:49:25 | 只看该作者
了解的一点点,我们在用的是daykin的。但隔离变压器是加在主电源前还仅仅是供电电源前还要再确认下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2011-7-9 15:49:26 | 只看该作者
了解的一点点,我们在用的是daykin的。但隔离变压器是加在主电源前还仅仅是供电电源前还要再确认下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2011-7-10 08:36:33 | 只看该作者
用开关电源供电。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2011-7-10 09:30:18 | 只看该作者
自动化系统所使用的各种类型PLC大多安装在生产现场和各电机设备上,处在强电电路和强电设备所形成的恶劣电磁环境中。防干扰是PLC控制系统设计时必须考虑的问题。一般采用以下几种方式: 隔离:由于电网中的高频干扰主要是原副边绕组之间的分布电容耦合而成,所以建议采用1:1超隔离变压器,并将中性点经电容接地。 屏蔽:一般采用金属外壳屏蔽,将PLC系统内置于金属柜之内。金属柜外壳可靠接地,能起到良好的静电、磁场屏蔽作用,防止空间辐射干扰。 布线:强电动力线路、弱电信号线分开走线,并且要有一定的间隔;模拟信号传输线采用双绞线屏蔽电缆。
: C3 i2 ^4 T: k* w3 e' c& p2 F

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
andyany + 1 专业!详细!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2011-7-11 12:44:04 | 只看该作者
我们就用普通的控制变压器

点评

这样干扰怎么排除  发表于 2016-11-30 15:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2011-8-19 21:48:08 | 只看该作者
用隔离变压器
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2011-8-20 07:32:19 | 只看该作者
我们用明伟的,我们做的设备小。没那么多顾虑
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2011-8-20 09:48:34 | 只看该作者
我们用一般的控制变压器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2011-8-20 10:37:15 | 只看该作者
我在电方面比较菜,请问隔离变压器和普通变压器有啥区别?