请问两台37KW电机同时启动,采用星三角转换启动时间为多少时为好?
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2010-11-23 20:42:05 | 只看该作者
路过进来看看等待解答中,
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2010-11-23 22:14:24 | 只看该作者
星三角降压启动6-10秒钟即可,另外要根据负载情况,星三角降压启动只适合于轻载或空载启动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2010-11-23 22:59:02 | 只看该作者
重载采用什么主式启动?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2010-11-24 18:17:42 | 只看该作者
等待解答。。学习一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2010-11-27 09:24:22 | 只看该作者
我看保险起见,还是现成的去买软启动器把
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2010-11-28 12:26:30 | 只看该作者
等待解答。。学习一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2010-11-29 22:38:50 | 只看该作者
如果是重载的话 你可以考虑用自耦变压器降压启动!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2010-12-1 08:51:23 | 只看该作者
学习了呵呵 都是高人啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2010-12-3 09:18:08 | 只看该作者
重载选择软启动!浅见