二 检查方法和操作实践
, N |; K' x; o2 S. m0 h) V
( j* P' k$ A! E5 g 1 直观法
; y! h# R7 N3 g4 f* s' U! u 直观法是根据电器故障的外部表现,通过看、闻、听等手段,检查、判断故障的方法。
6 ]# V; S0 r: x1 X4 B, m0 |( _ (1)检查步骤:
* l$ C R, x; o; Q, d* M, a 调查情况:向操作者和故障在场人员询问情况,包括故障外部表现、大致部位、发生故障时环境情况。如有无异常气体、明火、热源是否靠近电器、有无腐蚀性气体侵入、有无漏水,是否有人修理过,修理的内容等等。
1 r x6 T# e, u, o8 D$ O" @- Q. M' ] 初步检查:根据调查的情况,看有关电器外部有无损坏、连线有无断路、松动,绝缘有无烧焦,螺旋熔断器的熔断指示器是否跳出,电器有无进水、油垢,开关位置是否正确等。 7 f' K$ i3 x6 n6 |3 H% e" c, D
试车:通过初步检查,确认有会使故障进一步扩大和造成人身、设备事故后,可进一步试车检查,试车中要注意有无严重跳火、异常气味,异常声音等现象,一经发现应立即停车,切断电源。注意检查电器的温升及电器的动作程序是否符合电气设备原理图的要求,从而发现故障部位。
$ O. G6 w; y1 Q$ o (2)检查方法: 2 }0 t. J2 b( u8 C6 {/ a
观察火花:电器的触点在闭合、分断电路或导线线头松动时会产生火花,因此可以根据火花的有无、大小等现象来检查电器故障。例如,正常紧固的导线与螺钉间发现有火花时,说明线头松动或接触不良。电器的触点在闭合、分断电路时跳火说明电路通,不跳火说明电路不通。控制电动机的接触器主触点两相有火花、一相无火花时,表明无火花的一相触点接触不良或这一相电路断路;三相中两相的火花比正常大,别一相比正常小,可初步判断为电动机相间短路或接地;三相火花都比正常大,可能是电动机过载或机械部分卡住。在辅助电路中,接触器线圈电路通电后,衔铁不吸合,要分清是电路断路还是接触器机械部分卡住造成的。可按一下启动按钮,如按钮常开触点闭合位置断开时有轻微的火花,说明电路通路,故障在接触器的机械部分;如触点间无火花,说明电路是断路。 # l f d* k8 M( [% P* ~4 C9 V" w
动作程序:电器的动作程序应符合电气说明书和图纸的要求。如某一电路上的电器动作过早、过晚或不动作,说明该电路或电器有故障。
- H; X& u. k! [, V% m/ } 另外,还可以根据电器发出的声音、温度、压力、气味等分析判断故障。运用直观法,不但可以确定简单的故障,还可以把较复杂的故障缩小到较小的范围。
2 @3 m2 I# R) q - O6 e0 @# C& q* \
2 测量电压法 0 P8 K# ]' u" A# s; ?% P
测量电压法是根据电器的供电方式,测量各点的电压值与电流值并与正常值比较。具体可分为分阶测量法、分段测量法和点测法。
, a9 ^9 k' C1 b! ]6 B- x: z ! ?+ }# L5 B2 @1 G5 N+ V
3 测电阻法 ( ~+ a! a {: N- X" R+ W
可分为分阶测量法和分段测量法。这两种方法适用于开关、电器分布距离较大的电气设备。 5 f. \9 O; a! x i! d2 L
0 i5 _, N+ r2 O0 p5 {" K% N
4 短接法 . T$ r& b. `! e. w ]. d; q3 o
设备电路或电器的故障大致归纳为短路、过载、断路、接地、接线错误、电器的电磁及机械部分故障等六类。诸类故障中出现较多的为断路故障。它包括导线断路、虚连、松动、触点接触不良、虚焊、假焊、熔断器熔断等。对这类故障除用电阻法、电压法检查外,还有一种更为简单可靠的方法,就是短接法。方法是用一根良好绝缘的导线,将所怀疑的断路部位短路接起来,如短接到某处,电路工作恢复正常,说明该处断路。具体操作可分为局部短接法和长短接法。
/ G" p9 Y- T0 o$ ~1 a1 N 以上几种检查方法,要活学活用,遵守安全操作规章。对于连续烧坏的元器件应查明原因后再进行更换;电压测量时应考虑到导线的压降,不违反设备电器控制的原则,试车时手不得离开电源开关,并且保险应使用等量或略小于额定电流,注意测量仪器的挡位的选择。 转贴于 中国论文下载中心 http://www.studa.net |