伺服阀的开口度应该是多大比较合适---请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-6-11 16:35:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问诸位搂主,伺服阀的开口度应该是多大比较合适,能不能发一点相关的资料。
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2010-6-11 17:13:57 | 只看该作者
伺服阀的开口度是根据你提供的电信号来决定的吧,开口度的大小要根据你系统需要的流量来决定啦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2010-6-13 09:32:33 | 只看该作者
楼主是搞伺服阀设计还是应用,开口大小是根据具体应用情况需要设计决定的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2010-6-13 09:53:11 | 只看该作者
开口大小是根据具体应用情况需要设计决定的
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2010-6-18 14:54:22 | 只看该作者
我是应用的,学习一下.
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2010-6-18 15:31:22 | 只看该作者
正开口的零位增益较大,放在伺服系统中会提高系统的快速性,高的增益当然也会提高系统的精度,但是同时降低系统的稳定性。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2010-6-23 17:34:24 | 只看该作者
伺服阀为了追求较好的动态性能,其阀口压降很大,流量增益、压力增益都很大,因此其开度很小,100升的阀其开口度都不到1mm

点评

一般伺服阀的控制操作页面都有一个数值显示,这个值是位移?还是位移百分比?还是F点-B点的电流差?如果这个值为负值,是什么意思呢?请教!急  发表于 2012-9-4 17:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2010-6-24 12:48:49 | 只看该作者
同意贝贝的意见,一般伺服阀的压力流量曲线都是在压差70公斤时测得的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2010-6-24 21:47:35 | 只看该作者
贝贝是高手,好久没见了,最近有去研究什么了,好久没看到你的帖了,贝贝是大学教授.欢迎
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2010-6-24 23:06:07 | 只看该作者
谢谢贝贝楼主,您说的和我们现场的情况比较类似。