接地就是跟大地连在一起,接零就是和零线接在一起,如果零线和大地接在一起,这时接地就是接零。否则接地和接零不能等同,这种理解方法对吗?希望大家积极解答。谢谢!
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2010-1-19 00:17:42 | 只看该作者
不一样,当你把零线和地线接在一起后,最明显的表现是跳闸,不能混用的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2010-1-20 13:19:25 | 只看该作者
为什么呢?能不能解释一下?
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2010-1-20 19:14:50 | 只看该作者
明白一点,似是而非,关注
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2010-1-20 19:16:17 | 只看该作者
按理说地零都是电压为0的线路,零线是变压器的中性点并埋入大地,埋入处做了特殊处理,地线一般是我们自己接的,入地电阻比较大,两者不一样,试想,相线和零线相接会短路放炮,但相线和地线相接不会放炮,只是电流很大,相当于一个大的负载,所以不一样。事故现像我见的也不多,但有一次我接线的时候接错了,也不知道是接在地线上还是零线上了,结果,一合闸就跳。所以我想他们不能混接。但后来查了一下资料,零线和地线可以重复接地,但同一系统不能同时重复接地,否则有出现零线断线后,机床带110V电压的可能性。还望后面有高手能继续回答。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2010-1-20 19:16:22 | 只看该作者
发表于 2010-1-20 19:40:18 | 只看该作者
有点晕晕的感觉,不太明白
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2010-1-20 19:47:38 | 只看该作者
我始终不解,大家为什么不看看书呢,) ^0 g. k' Y5 k# Y, r* B3 ~7 f8 s) [7 V
这是不同的制式,设计的时候有严格的规范,不能乱用,
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2010-1-20 20:26:44 | 只看该作者
这个有标准,大家查下标准就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2010-1-20 22:56:01 | 只看该作者
你说的是保护接地和保护接零的区别吧
  O) z/ C7 A# Q分以下几方面来说明一下:8 Y% [4 l. m" C! m( R
1、原理上不同; j  [) Y/ y5 \0 t0 C
A、保护接地是限制设备漏电后的对地电压,使之不超过安全范围。在高压系统中,保护接地除限制对地电压外,在某些情况下,还有促使电网保护装置动作的作用;
; q; R) m3 R2 j, i/ @ B、保护接零是借助接零线路使设备漏电形成单相短路,促使线路上的保护装置动作,以及切断故障设备的电源。此外,在保护接零电网中,保护零线和重复接地还可限制设备漏电时的对地电压。
- q) \% D! r  r+ p# O0 i; x2 m$ O$ r4 v7 i" c/ K
2、使用范围区别9 G  G2 r; P/ X; e) ]
A、保护接地即适用于一般不接地的高低压电网,也适用于采取了其他安全措施(如装设漏电保护器)的低压电网;
$ p7 [1 p; D7 Q B、保护接零只适用于中性点直接接地的低压电网。4 Q! U& G' Z7 |6 F. Q( u

  Y1 ?7 I4 H  ?7 u& g' n9 k3、线路结构上的区别
8 |7 D3 ~8 }  Q2 } A、如果采取保护接地措施,电网中可以无工作零线,只设保护接地线;
1 v) H# s" V: T B、如果采取了保护接零措施,则必须设工作零线,利用工作零线作接零保护。保护接零线不应接开关、熔断器,当在工作零线上装设熔断器等开断电器时,还必须另装保护接地线或接零线。
3 \) c/ k- B- \6 k
1 b* O1 N: H) x% z, r5 O总之:零线和地线的根本差别在于一个构成工作回路,一个起保护作用叫做保护接地,一个回电网,一个回大地,在电子电路中这两个概念是要区别开来的,在正规公司里,这两根线规定要分开接.