一个马达带一个泵,如果过流了-讨论

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-9-27 16:36:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
假设现在有一个马达带一个泵,这个组合是供应商生产厂家已经组合好的。运行中,假设你测得运行电流超过马达额定电流了,你怎么处理?依据是什么?
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2009-9-28 09:08:59 | 只看该作者
看您这个泵是什么类型的泵,会有不同的故障原因。4 G; X5 B- ?% L! y7 C# a1 I+ \
但不外乎从如下几个方面检查?
1 X+ A5 d) a) p4 \; ?2 P, B' H工艺介质是否引起机器的堵转;) s! b; J# y5 r7 a7 ?* J$ L: Z
泵的机械部分是否出现问题,如泵叶、轴承、机械密封等;
$ a2 ]) |" A6 m4 u6 D8 J+ J电机轴承是否出现机械问题,如轴承、转子-定子间隙;
# M' b7 @: Z1 j/ T" `6 f电机绕组是否出现问题,比如匝间短路;! h* p7 ?$ v0 T
电压是否缺相;* x6 X. Q( y7 c- a" D- ^8 L
供电电压是否偏低等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2009-9-28 17:10:41 | 只看该作者
电压缺相断路器会跳的,供电电压偏低如果泵还能运行的话其电流会低于额定电流而不是高,如果低到不能运行的地步会进入堵转状态,断路器会跳或者热过载会跳。假设泵和马达本身各自没有什么质量问题,轴承什么的都好,温升也低于40摄氏度。介质也正常。泵为离心泵。我的了解中这样的现象发生过很多次,却从来没有人关注过,或者最后也没找到什么原因。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2009-9-29 09:41:30 | 只看该作者
“电压缺相断路器会跳的,供电电压偏低如果泵还能运行的话其电流会低于额定电流而不是高,如果低到不能运行的地步会进入堵转状态,断路器会跳或者热过载会跳”。6 F! C' i% G; A, ^1 c; i% G& j* z( @7 L/ J
楼主对交流异步电机特性的认识和理解是不对的。
. [/ K  v" d. ]$ T尤其“供电电压偏低如果泵还能运行的话其电流会低于额定电流而不是高”,您把降压起动特性与电机运行特性混了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2009-9-29 19:05:17 | 只看该作者
本帖最后由 自然 于 2009-9-29 19:06 编辑 ! d( O( R: c. [
& X6 E. Z4 o! y3 X0 r" |$ ]
实际上这个现象是很多时候我熟人们遇到的,不过他们都没去管它。其原因是泵的叶轮配大了,是供货厂家的原因,虽然厂家是按照泵的铭牌上的参数配的电机,但实际泵的要求功率经常是大于铭牌功率的,而且他们根据国标配电机和造泵,但有时候那些参数是针对清水工作介质的,一旦换成比重大的泥浆,就不同了,所以电机都过载了。除了现场更换更小的叶轮,就只能部分关小泵的进口阀门了,关到电流差不多就行了。泵的生产厂家应该批量抽查试验才好。
回复 支持 反对

使用道具 举报