机房供配电系统设计有一定的规范,用户新建机房供配电系统时,应通过设计单位选择合适的交流线径,严格按设计文件施工。对于现有机房新增一般性负载,往往由用户自行设计并安装。) c+ `: d/ _* d
安全用电是动力设备安装与维护人员的基本要求,所有安装与维护人员都有必要了解交流电缆线径选择的方法和原则。维护人员在日常工作中不局限于发现设备潜在故障,也应关注线缆等配套设备存在的风险,实现精细化维护。在具体的安装与维护工作中,不少工程师对电缆线径的选择存在着一些误区,需要对这些误区进行分析。选择了错误的电缆线径,轻则增加了建设或运行成本,重则可能带来巨大的安全隐患。
) X2 U5 I+ u- h# b本文列出的十个误区都是工程与维护人员容易发生的,事实上导线线径选择还有更多的影响因素,具体选择线径时应根据环境温度、允许温升、敷设方式等查询电工手册或其它相关设计规范。
! g. {6 `& B) d+ f( _& u& ]误区一:经济电流密度2~4A/mm2,选2偏安全,选4偏经济
* O# `3 I; K7 ^# o0 l6 [按照经济电流密度选择交流线径是通行的方法,铜质电缆经济电流密度为2~4A/mm2。显然,取经济电流密度为2A/mm2时,线径较粗,投资成本较高;取经济电流密度为4A/mm2时,线径较细较经济。一些工程人员认为,按照经济电流密度选择电缆即可,选2A/mm2偏安全,选4A/mm2偏经济,都是可行的选择。
0 C" I6 ^% F! Q+ c2 L1 [) Y当电缆较细时,电缆比表面积大,对散热有利;当电缆较粗时,电缆比表面积小,热量不易散发,单位截面积导线通过相同的电流时,粗电缆温度较高。如果电缆温度超过允许值,就会发生危险。下表为在空气中敷设的塑料绝缘铜芯电线长期连续负荷载流量(《电工手册》第14章第99页,上海科学技术出版社第四版,吕如良等主编,2002年1月),周围环境温度为25℃,线芯长期允许工作温度为70℃。* e( V/ e& s" W
线径(mm2) | 1 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 50 | 120 | 150 | 185 | 安全载流量 | 20 | 34 | 45 | 56 | 85 | 113 | 146 | 225 | 400 | 450 | 505 | 每mm2电流 | 20 | 13.6 | 11.25 | 9.33 | 8.5 | 7.06 | 5.84 | 4.5 | 3.33 | 3 | 2.73 | : x) c. |1 a9 g: Z0 M3 R
由上表可见,较细的电缆每平方载流量远大于4A,随着电缆线径的增加,每单位mm2载流量明显下降。由于电缆不应一直运行于最高温度,同时存在可能的过流或其它因素影响,选择时导线载流量应小于上表载流量数值。0 p: J: m# r4 l8 H5 J7 V; T5 c) l3 `7 O. m
由此看来,经济电流密度理解为粗电缆取2、细电缆取4,比理解为选2偏安全、选4偏经济更合乎实际。& V) } B) J9 [+ `# R
误区二:只按经济电流密度,不复核电缆压降, L* Z) D: M: W
假定某单相交流负载最大电流不超过16A(单相负载电流通常不超过20A),按经济电流密度法选用4mm2电缆,如果负载距离100米,铜电导率σ为57,电缆电阻为:- V5 n6 X% j0 t+ [" U* o. C
R=L/(σS)=100×2/(57×4)=0.88Ω' p! c" `, o+ d9 J
电缆上电压降ΔU为& z% }5 B0 _4 }2 a& _5 h6 {+ V
ΔU=IR=16×0.88=14.1V0 b4 K5 l7 A. M$ E/ G
连接回路在最大工作电流作用下的电压降,不得超过该回路允许值(《电力工程电缆设计规范》第6页,GB50217-94),该例电缆上电压降达到14.1/220=6.4%,超过多数设备线路上压降不应大于5%的要求。负载工作电压下降6.4%,相应的工作电流上升1A,需要选用更粗的电缆(如6mm2),重新计算电压降,直至电压降小于5%。! j3 }1 m0 o2 N! B) k
误区三:只选择电线线径,不考虑电线类型& N3 @9 |) Z$ h; C, F& x+ W
计算电缆线径时,只确定了电缆金属介质的截面积。只要截面积相同,不论何种绝缘层与护套,电缆本身性质完全相同(铜质,通信机房电力电缆一般不用铝芯电线)。但正是由于绝缘层与护套的不同,散热性能、允许温升就有区别,如常用的VV(聚氯乙烯绝缘)电缆与JYV(交联聚乙烯绝缘)电缆,前者允许温度为70℃,后者可达90℃,因此JYV电缆允许的截流量更大,同样的负载电流条件下,可以选择较小的线径。此外,单芯与多芯电缆(指内部含互相绝缘的多芯成套电缆)散热条件不同,截流量也有区别。例如,铜芯导体截面为50mm2,单芯与多芯明敷电缆在环境温度为25℃、导体温度分别为70℃(VV电缆)和90℃(JYV电缆)时载流量规格如下表所示(数据来源:北京电缆网)。
! a$ Q8 f: y' t+ v: C电缆类型 | 单芯 | 两芯 | 三芯 | 四芯 | VV | 170 | 145 | 130 | 138 | YJV | 230 | 210 | 160 | 165 | U0 R" j' W3 ^! R1 F# T, x" p
由上表可知,多芯电缆载流量较单芯为小,VV电缆载流量较YJV电缆为小,设计电缆时需要计入这些因素。多根单芯电缆平行捆扎敷设时,计算载流量也应在单芯电缆的基础上乘以一个小于1的降额矫正系数。下表为《工厂供电》中多根电缆并列时载流修正系数,电缆相距100mm。$ d) F8 \' j: m% j( V
并列导线数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 载流量修正系数 | 1 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 0.78 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | % E" Y- o1 a, w
误区四:优先选择长期安全载流量大的电缆
0 W7 d$ d: z3 ]) c. ~7 c* S( X一般地,从电缆的绝缘性能、环保性能和耐候性能等方面看,YJV电缆载流量大,在各方面比VV电缆性能更优异,应在工程设计中优先考虑。
( K* B6 R$ I# U9 o- \# ?* D事实上,YJY电缆虽然具有载流量大、电缆直径小、重量轻、方便安装等优点,但在同等截面积条件下,YJY电缆比VV电缆流量大的原因仅仅是因为能承受的温度高而已。截面积相同,铜的质量、导电率也相同,因而在输送同等电流的情况下,选择YJY电缆可以比选择VV电缆细一些的线径,但线路电阻增加,线损和电压降也增加,长期运行不一定合算。7 D" N* W; j, r
电缆选择必须全面考虑环境条件、使用场所、敷设方式、供电距离、长期运行的费用和电压降,能用VV电缆的场所一般仍推荐用VV电缆。如果原行线架上已敷设VV电缆,新设计增加耐受温升更高的JYV电缆是没有意义的,平行捆扎走线的电缆只能按耐受温升最低的电缆计算载流量。( D+ }. |% I8 J ^8 s
误区五:并联多大的导线,就相当于线径增大多少平方( u9 } B6 o" u: L0 f
大型机房负载容量大,需要提供很大的电流,如果选择一根导线,无疑需要线径很粗的供电电缆,施工并不方便,甚至没有足够粗的导线可供使用。多根导线并联是允许的,由于线径小的电线每平方载流量大于粗电线,并联方式可能在经济上更合算。% ^6 E4 t" j# t T7 {
并联电线之间的电流在理论上按截面积分配,只要是相同材质电线(如铜线),都可以直接并联。但实际工程中,最好使用相同的线径。如果线径相差悬殊,可能由于接线端子存在一定电阻,以及与电缆截面积不成正比的感抗作用,导致电流分配偏差,一根导线可能分配电流过大,超过安全载流量。此外,如果采用不一致的线径,需仔细复核电线上的电流是否小于安全载流量,细导线的单位载流量只能按粗导线计算。. Q- u% ?% Q+ L
因此,大小相差悬殊的电缆并联使用,电缆载流量往往并不按照理想条件下的电流分配规律来分配,小电缆相对发热明显。两线并联时,粗的电缆不应大于细电缆的两倍。 |