如何避免水锤现象?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-6-6 12:59:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前,在四五星级的酒店中,应用有压式余热回收系统,如何避免散热器产生水锤现象?(指散热器本身结构上、管道连接、阀门选择)
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2009-6-23 11:13:41 | 只看该作者
只能及时排水,可设计成自动排水。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2009-6-23 14:12:38 | 只看该作者
估计从换热器本身考虑有困难,管道连接可以考虑加一节软连接
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2009-6-23 14:27:06 | 只看该作者
这种东西是分级压力控制,属建筑使用的,有规范,一看就知道了。这种东西不属于技术问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2009-7-22 16:53:42 | 只看该作者
在某个部位加个活塞,压力一高就往后缩。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2009-7-22 16:56:43 | 只看该作者
我的意思是往后一缩就可以把泻压口露出,泻压后活塞返回。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2009-9-11 22:04:15 | 只看该作者
本帖最后由 小隐志成 于 2009-9-11 22:11 编辑
# r0 e* [/ ?* l; p: w& U6 y6 B; S) {! z$ O* T6 r1 y
这个问题太有用了,我公司检漏灭菌柜加热蒸汽管水锤现象明显,所引起的震动常造成管道滴漏,正无法解决,希望行家指点指点.
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2009-9-11 22:10:38 | 只看该作者
这种东西是分级压力控制,属建筑使用的,有规范,一看就知道了。这种东西不属于技术问题。1 w" v2 y  N3 \  w0 x/ B
过街蛤蟆 发表于 2009-6-23 14:27
我公司用汽管,从锅炉到设备分级压力控制十分简单,装有疏水阀,水锤现象明显,如何减小呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2009-9-15 13:31:57 | 只看该作者
这样的问题怎么没人跟,还是我自已解决吧9 a' m9 |2 D, i2 y7 `) L+ |7 ^
1.缓闭止回阀,效果挺不错' n* h8 A( K% _# S7 @" ]
2.电磁-液动缓闭闸阀(多功能节电阀),效果很好,消除水锤危害.,减少水头损失,节约电耗,5 m# p5 c8 K& N. g) Q3 N
3.加装多功能水泵控制阀及吸纳器
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2009-9-15 14:05:44 | 只看该作者
查了才知道9 ^7 `2 l* }1 B6 V; ^
/ G! c. i, d  a
水锤现象  
3 t& P# q) v' I# G8 @* X* n' E( q7 Z; J- ~- Y, y
    在有压力管路中,由于某种外界原因(如阀门突然关闭、水泵机组突然停车)使水的流速突然发生变化,从而引起压强急剧升高和降低的交替变化,为种水力现象称为水击或水锤。8 i9 {5 `% q- x& j+ K; X8 H
  因开泵、停泵、开关闸阀过于快速,使水的速度发生急剧变化,特别是突然停泵引起水锤,可以破坏管道、水泵、阀门、并引起水泵反转,管网压力降低等,所以,预防水锤发生极为重要,平时预防水锤发生的措施主要有以下几个方法:
# c9 ~8 ~0 s; Q! D* ]8 u& j  a.开关阀门过快引起的水锤:
) h& @# W: E  h! W1 y( i  (1) 延长开阀和关阀时间。
2 X2 }) P- C; w* E2 ?  (2) 离心泵和混凝泵应在阀门半闭15%-30%时而不是全关时停泵。
- Z( x! Z8 B/ \0 y  G; e: n  b.泵引起的水锤
7 r) h+ }+ X; j" j: f% R( e  (1) 排除管道然内的空气,使管道内充满水后再开启水泵,凡是长距离输水管道的高起部位都应设自动排气阀。; G) o: Q7 j9 `/ j2 ^' S3 m
  (2) 停泵水锤主要因出水管止回阀关闭过快引起,因此,取消止回阀可以消除停水泵水锤的危害,并且可以减少水头损失,节约电耗;目前经过一些大城市的实验,认为一级泵房可以取消,二级泵房不易取消;取消止回阀时应进行停水锤压力计算,为减少和消除水锤,目前常在大口径管道上安装微阻缓闭止回阀。采用缓冲止回阀、微闭蝶阀安装在大口径的水泵出水管上,可有效的消除停泵水锤,但因阀门动作时有一定的不量倒流,吸水井须有溢流管。紧靠止回阀并在其下游安装水锤消除器。5 L  f/ ?% j" x
: [4 c* Q: v" l, f4 P4 w
这样解决起来就容易些了。
回复 支持 反对