最近公司售后那边闹的沸沸扬扬说水压太大把管接头撑开了,导致冷水机漏水整个车间都浸湿了,刚好那天我转到那个部门去。了解了才知道,原来水冷机那里用的接头都是图一这种的快插接头,并没有用图二的专用快拧接头。但是正常来说快插接头也能用的,压力能达到1Mpa的,不会那么容易被撑掉,然后现场反馈的问题是,很多PU管一拔就掉了,根本接不紧。: e# m$ F" }& ^, S H. C4 k8 f( B
$ z8 z( f% K$ L/ S
领导拉我开会要我给出解决方案,我说换接头,换快拧接头就绝对不会拔掉了,领导又不同意,说现场一台的接头要大几千上万了,现场有几十台机器。让我想想什么原因锁不紧的,怎么跟客户解释这事情(估计想追责到接头供应商去),但是不换接头天王老子来了也解决不了啊。: p( y, ?7 \" t7 Q7 ?; _/ [
) U( l* u8 t7 R6 N; ]7 u
. x. ]% p5 @9 Z随后我去排查,天王老子还真来了,原来是水管弯曲容易挤压接头一侧使弹起来的弹块往下压了,后来我想着用个类似卡簧的东西把弹块卡住不让它挤压松掉就好,图三位置。后来我记得快插接头都有个保护卡扣的,跑去问供应商,他们硬是不知道,也说没有,但是我的印象中明明记得有类似这种东西的。
s, \0 D) W# D5 A
/ y; D5 \# |0 S& M; D: h# _* {9 W经过一番寻找,让我想起了我家的净水器水管接头就是有这样的卡扣的,终于找到了,拿着图片去找SMC和亚德客和淘宝的一些供应商,都说没有类似的配件买,所以这个挺好的设计为什么不下发到工程上呢? |
评分
-
查看全部评分
|