停止误差参数1829的单位是什么5000是否合适

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2024-7-25 08:14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大侠们好,我们这有几台FANUC系统机床的1829设定为5000(xyz都是),我想知道单位是多少(如是谬,那就是5毫米,是不是有些大啊)
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2024-7-25 08:51:05 | 只看该作者
FANUC数控系统中的参数1829用于设定各个轴的快速移动速度。这些速度通常是以每分钟的单位来表示的,单位可以是毫米每分钟 (mm/min) 或英寸每分钟 (in/min),具体取决于系统的公英制设置。
3 W, V$ G3 m) ~8 |, z
1 I) E! d. g9 U4 q! o参数1829的格式通常是这样的:
  p$ x6 f& N+ p; {- 参数1829 #1 - X轴的快速移动速度
9 `' d- U: A4 }; U2 \7 B" o- 参数1829 #2 - Y轴的快速移动速度7 w# F" R2 T- Y
- 参数1829 #3 - Z轴的快速移动速度
5 f6 J+ C) R/ P" E( e" t2 E2 X& z5 Y: W/ D4 s
如果您的机床参数1829设定为5000 (xyz都是),这意味着所有三个轴的快速移动速度都被设定为相同的值。要确定这个值的具体单位,您需要检查系统的公英制设置。
* |7 q; c" H2 K( a2 q: R
3 T" t" m* B1 {, Q0 z- 如果系统处于公制模式(G21),那么5000代表每分钟5000毫米 (mm/min)。- I$ ]5 P/ r9 B" U
- 如果系统处于英制模式(G20),那么5000代表每分钟5000英寸 (in/min)。
: T, ^: t) J( e% u
5 @5 P6 Q- Z' g$ g% C要确定当前系统的公英制设置,您可以查找以下参数或执行以下操作:( Q: ^, J' N' [$ g
- 查看参数10(或10#0):如果此参数设置为1,则系统处于公制模式;如果设置为0,则系统处于英制模式。2 _; T3 M# Y( g4 R1 `# H  l+ i
- 可以直接在MDI模式下输入`G20`或`G21`,然后按下`CYCLE START`(循环启动键)。如果没有任何报警产生并且屏幕显示对应的单位,则表明系统处于该单位模式。9 ~/ M. A# z7 ^: Y" x
& k) e" @0 M8 q: l% r- x
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2024-7-26 14:59:02 | 只看该作者
|学者11发表于 07-25 08:51FANUC数控系统中的参数1829用于设定各个轴的快速移动速度。这些速度通常是以每分钟的单位来表示的,单位可以是毫米每分钟 (mm/min) 或英寸每分钟 (in/min),具体取决于系统的公英制设置。<br>
3 ]3 p+ m# M0 B' l, W: t+ ^<br>- ?1 i* c& C6 r& ~
参数1829的格式通常是这样的:<br>* o5 o; a9 ~. B/ t
- 参数1829 #1 - X轴的快速移动速度<br>+ K# ~2 C) e2 {/ W/ K1 u
- 参数1829 #2 - Y轴的快速移动速度<br>
) P9 V) F0 g9 ~0 |4 s% ^! \- 参数1829 #3 - Z轴的快速移动速度<br>
* Y: [1 Y; y( k' ]* ^<br>
* |1 A8 o& I! \% L# N如果您的机床参数1829设定为5000 (xyz都是),这意味着所有三个轴的快速移动速度都被设定为相同的值。要确定这个值的具体单位,您需要检查系统的公英制设置。<br>
; F% L- V0 ^: ^: @' F5 ]<br>
$ j. D9 y$ z0 {; S$ k- 如果系统处于公制模式(G21),那么5000代表每分钟5000毫米 (mm/min)。<br>
9 l- ]- C6 ?' d5 @- 如果系统处于英制模式(G20),那么5000代表每分钟5000英寸 (in/min)。<br>
! n, k$ N1 N0 h! V<br>0 a- x( T, F. ?3 g  R6 f
要确定当前系统的公英制设置,您可以查找以下参数或执行以下操作:<br>
  e9 c: h# ?: @9 ^% \& d- 查看参数10(或10#0):如果此参数设置为1,则系统处于公制模式;如果设置为0,则系统处于英制模式。<br>
7 n# G7 Y% j/ f5 [4 h3 H% y0 v$ O- 可以直接在MDI模式下输入`G20`或`G21`,然后按下`CYCLE START`(循环启动键)。如果没有任何报警产生并且屏幕显示对应的单位,则表明系统处于该单位模式。<br>
" Y: p/ D9 ]% _4 {. a<br>
不是快移速度,是静止时的跟随误差临界值,