求助计算盘管加热储罐的水要用多长时间的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2023-11-24 17:39:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一个储水罐,里面是盘管加热,盘管直径再接出储罐外通过疏水阀排放到外面。- X  r4 I0 K8 m( L9 C& u
已知饱和蒸汽表压0.6Mpa,温度165℃;蒸汽管子内径45mm,长50米,即换热面积7㎡;加热的储罐内的水共2000kg,温度从50℃升到100摄氏度;通过查表得水比热容CP=4.2kj/(kg·℃),盘管传热系数U=1100w/m2·℃。储罐整体做保温不考虑热损失。% M! {- Q" ?4 C# p0 ~4 h% C
问水从50℃加热到100℃要多长时间?2 }0 [( R: G$ j) \
如果算50-100℃要用到盘管面积,这样的话会算;但是反过来算时间就不会了,查了很多资料也没搞明白,麻烦各位求解
# }  W6 X, @, u5 r& a# c- j3 }* F7 I+ S

评分

参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30

查看全部评分

回复

使用道具 举报

2#
发表于 2023-11-24 20:38:20 | 只看该作者
我算了一下大概是18分钟
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2023-11-24 20:41:33 | 只看该作者
可能不对你最好自己再找方法计算一下! e7 `! B, L( ~% y: U

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x

点评

厉害  发表于 2023-11-25 08:37

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
喂我袋盐 + 1 思想深刻,见多识广!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2023-11-25 08:02:35 | 只看该作者
最好把加热功率发一下
; f6 P5 }$ K+ ~- O1 |3 @: W
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2023-11-25 08:35:14 | 只看该作者
传热系数是咋计算的
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2023-11-25 08:58:21 | 只看该作者
加热成100℃的水还是100℃的水蒸气
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2023-11-25 13:46:21 | 只看该作者
博越 发表于 2023-11-25 08:02! m( v# o! W$ l4 a- t/ T1 N1 H
最好把加热功率发一下
! u9 X* ~3 O, {; W
预制菜,先冷后热。如果懂炉子加热的应用,搞制冷应该一样的原理吧,搞懂压缩机即可?% G: I3 i! N% N9 g. e
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2023-11-25 13:56:22 | 只看该作者
博越 发表于 2023-11-24 20:38
. S  @- s, ^7 X4 T+ D; M6 ]3 i/ t我算了一下大概是18分钟
* V! R5 G* G* k/ D
有计算过程吗5 X3 j) P$ L$ j7 M1 i6 l

点评

3楼啊  发表于 2023-11-25 14:09
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2023-11-25 15:06:28 | 只看该作者
喂我袋盐 发表于 2023-11-25 13:46) E7 s3 k* f" X) t% Q
预制菜,先冷后热。如果懂炉子加热的应用,搞制冷应该一样的原理吧,搞懂压缩机即可?

" J" o- Q9 C9 K- L4 H& P9 ]+ L大差不差一个是加热器件,换成一个冷凝器件都一样% b& ^: T1 w# o" h) O* \
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2023-11-25 15:07:39 | 只看该作者
分析计算前明确几个单位的含义:W是功率单位(1J/s),J是热量单位1 o' {) Y& C. [! I) Q" W

8 u3 b. i. G: q* Z; F换热过程主要是,蒸汽冷凝,水升温。
- j7 K" N% k' |- s) `( p2 k" r( R+ a8 J
即,蒸汽温度下降释放热量,水升温吸收热量。
3 I9 h" T, o5 q9 S! q% j
1 r% k; G& o( p5 O( ]8 K按照,给定的传热系数1100W/m2.℃,计算实际传热功率=1100*7*温度差) }" c! \2 x! `" m7 n8 C. x
. a9 X$ S6 o) S- `% C& R
温度差=热源定性温度-冷源定性温度,(定性温度有多种计算方法,概算可直接取其进出温度的平均值)
0 p1 G7 L5 O1 G% q/ s- V& q那么:温度差=(蒸汽初始温度+蒸汽出口温度)/2  - (水初始温度+水终止温度)/2
5 Y$ v! l' Y" @. D1 W4 x7 v' |
6 k7 E& z( v1 q  u( Z但是,已知中没有蒸汽出口温度,假定蒸汽仅仅是潜热释放供热,那么其出口温度还是165℃
4 _) D3 \. Y+ ~* q
  Z" r2 S9 B$ k% z那么,温度差=165 -(50+100)/2=90℃
- j$ k9 T, L* I" j. J' m0 A6 z
/ v0 \' {8 N* Y/ J' Q# z则,加热功率=1100*7*90=693kW6 T0 v, s* U' `4 Q" I' `) V. A
4 i% h7 A; i7 P
加热时间(s)= 总需热 / 加热功率 = 4.18 kJ/kg.℃ * 2000 kg * (100 -50) / 693 kW = 603.17...(S) = 10.05 分钟( f5 x8 F) g( X6 |  g

8 A! |) X" i& @( z8 D, f$ D8 S, M+ `- _6 j" g1 z2 j

$ D% Z% A4 C; W3 p2 \( ^$ x- H4 o+ w1 J

/ g6 v# R4 d* A3 m1 f

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
喂我袋盐 + 1 热心助人,专业精湛!

查看全部评分

回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报