请教一下大家,伺服电机配空开是一个伺服配一个空开吗,我是18个0.4kw伺服,我需要相应配同等数量空开吗?
' l3 s, R- Y  Z) P/ l7 B6 z
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2023-6-20 11:20:08 | 只看该作者
如果出问题,例如接地短路之类的,所有电机都停没事,那就用一个,规范肯定一个电机一个断路器
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2023-6-20 12:02:48 | 只看该作者
shilimengma 发表于 2023-6-20 11:20: e" y4 t' `! |# W* F( o
如果出问题,例如接地短路之类的,所有电机都停没事,那就用一个,规范肯定一个电机一个断路器

8 K# V# Z6 x5 w那我把同步运动的电机接到一个空开上呢; T7 T, f7 t* y
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2023-6-20 12:55:48 | 只看该作者
& c; o! K- m* J4 I
(๑•̀ㅂ•́)و✧
- e( E# D9 `3 r, r. k5 Z. a8 P6 D两个型号、功率相似的电机驱动器可以配置一个断路器开关,9 }. g3 D3 h3 z: H- Z8 w8 G% Q  M
并且每个伺服驱动器安装滤波器,
- O# I- Y1 K- e/ G& p后期如果没有干扰故障,可以尝试同一个断路器配置供两驱动器的滤波器。
+ _' ]' N( H$ ?5 N2 ~伺服驱动器在电箱电箱里单独区域,5 n7 s% L5 |, T' K7 o
尽量有通风口。; _$ W, I! x8 i( Q( p8 ^# s
; y6 J  P' o# g) e5 O4 l4 |
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2023-6-20 15:08:01 | 只看该作者
东北制造 发表于 2023-6-20 12:55) f; _0 w+ G; r3 w- N( }+ t  r
(๑•̀ㅂ•́)و✧6 U# N7 l. |2 l* j# X
两个型号、功率相似的电机驱动器可以配置 ...
" v9 G! }, G+ z* z- \7 ?6 y( y0 E+ p6 a
谢谢谢谢
# t8 a1 {' ?# M$ m& P6 C5 k+ K, D- D
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2023-6-20 15:16:54 | 只看该作者
假如时光倒流. 发表于 2023-6-20 15:08; }; {8 P9 m1 [9 g
谢谢谢谢

* b- v3 q. c0 {" {& m- k(ง •̀_•́)ง(ง ˙o˙)ว
( r2 C$ P! H* n2 T) m断路器是保护伺服驱动器的,
1 K% j$ U0 s1 h8 r' t; I不是保护电动机的,电动机是经过伺服驱动器保护的,3 t# J% b7 y6 d1 y
断路器4 V! _9 X0 c0 Y; j, u
用品牌C型断路器就行。; L8 K% @6 W% y  v( a+ U: y+ L6 b
$ J, [: U5 d3 @3 Y/ V

9 c- ]) U, q) d+ x0 s  [0 X& \4 E" L+ L0 I& C( q2 X$ E
3 l5 N6 q, L) Q+ U
回复 支持 反对