机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 868|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

变压器下为何放鹅卵石?鹅卵石下面又是啥?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2022-10-24 14:03:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们经常可以看到,在一些变压器下面放置了大量的鹅卵石,那么这些鹅卵石到底是干什么用的?只是为了美观吗?
6 p$ o8 @- V  D3 h2 M; P( i

1 F9 T  F' V6 m( }7 |
我们常见的变压器分为干式变压器和油浸式变压器
* d" J0 f8 W" o( W* {/ R
油浸式变压器,是以油作为变压器主要绝缘手段,并依靠油作冷却介质,如油浸自冷,油浸风冷,油浸水冷及强迫油循环等。变压器的主要部件有铁芯,绕组,油箱,油枕,呼吸器,防爆管(压力释放阀),散热器,绝缘套管,分接开关,气体继电器,温度计,净油器等。

7 b$ ^0 |$ H( Z- x5 s4 U8 t
油浸式变压器和干式变压器相比具有造价低、维护方便,能够解决变压器大容量散热问题和高电压绝缘问题等特点,但是因为油浸式变压器的冷却油是可燃的,所以导致油浸式变压器具有天生的缺点,那就是可燃、可爆。
7 A/ R6 [5 [6 z9 @; d! u

' J( i& Q, ?' S, ~' Y5 ]% x& X& T4 b2 c% i' S/ o5 o) B- g
而这时,鹅卵石等这一系列部件就应运而生;变压器下这个部位我们通常称为卸油池或卸油坑(或者类似的叫法),通往事故油坑或事故油池。

* N+ Z+ k! d. e/ R. v% D
发生事故时,如喷油或爆炸,变压器的油会卸到卸油坑内,然后流往事故油池。

# e' y8 A; Y* ]1 b' ^+ }- K$ m
池内有的做隔栅,也有的不做隔栅。做隔栅的,鹅卵石就放置在隔栅上面;不做隔栅的,鹅卵石就放置在卸油坑内。做不做隔栅,跟变压器型式、容量、电压等级有关,这方面有规定。

8 R# P* @% y) [" w% s) E
% E- s5 \* i+ v' K, B6 m6 a' {/ f' `4 t' }. Z; l- ~; u
在放置鹅卵石在油浸式变压器下面主要是考虑以下七点因素:
1.在变压器使用很长时间以后,零部件有可能出现老化渗漏等问题,而放置大量的鹅卵石可以吸收变压器漏油,让变压器油顺利回流到事故油池,减少事故发生;
2.一旦发生事故时,鹅卵石又可以防止变压器中的油喷溅,避免爆炸。
3.爆炸起火时,鹅卵石可以起到隔离作用,阻止火灾蔓延到地面,利于灭火。
4.轻微的冷却作用,变压器温度过高时可以借助鹅卵石使其冷却。
5.鹅卵石绝缘,便于检修、运行人员检查工作。
6.鹅卵石具有减震作用。作用和铁路上的石头是一样的,可以增加一层缓冲。
7.防止杂草生长。

5 r0 N2 R# u% I

' x2 q; J. b' k; U% i6 `8 E6 r! ^
0 e( U  H( q7 t3 ~. D/ N* W& P$ ^  r- Q& X, y) Q/ G, _9 y% _$ y. k
# 消防规程中有明确要求:

4 J$ j1 E% B. I1 O
1. 室外单台油量在1000kg以上的变压器及其他油浸式电气设备,应设置储油坑及排油设施。
2. 储油坑容积应按容纳100%设备油量或20%设备油量确定。当按20%设备油量设置储油坑,坑底应设有排油管,将事故油排入事故储油坑内。排油管内径不应小于100mm,事故时应能迅速将油排出,管口应加装铁栅滤网。
3. 储油坑内应设有净距不大于40mm的栅格,栅格上部铺设卵石,其厚度不小于250mm,卵石粒径应为50~80mm。

8 T/ p- a) X1 A- i4 o( r* S1 Y
当设置总事故油坑时,其容积应按最大一台充油电气设备的全部油量确定。当装设固定水喷雾灭火装置时,总事故油坑的容积还应考虑水喷雾水量而留有一定裕度。
( Y; W2 |. I! d3 A4 f: b2 }% r
事故油池里为什么要有水?
那么到底什么是事故油池呢?
让我先来简单介绍一下背景。

2 `$ A* F5 ^9 Z) n& I" Y6 I7 l8 [, K

! G; D" _7 f  p6 T# [- P
目前,在变电站的主要电气设备中,
油浸电力变压器
得到广泛的使用。
当遇到变压器事故时,
短时间内,
大量的矿物油从变压器内喷溅出来,
落到四周。
如不采取专门的防护措施,
一是对变电站内及周边环境造成污染;
二是事故喷油后极易引起大火,
大量外泄的喷油,无疑会使事故扩大化。
因此,
无论是从环境保护,
还是从消防安全等方面考虑,
都必须将这部分油
安全地排到专门的设施中去,
使其与外界易燃物品隔离,
降温存储起来,
有待日后分离回收,
加以处理再次利用。
一般变电站的事故油池就长这个样,
& X& q/ \0 m; x8 v
' h/ V) }* N) i$ m

/ [9 i1 D: w/ g# ?  P
照片上面,铭牌所写的200立方米是事故油池的总体积,
并不是事故油池的最大储油体积噢~
事故油池的入口,
与主变压器基础油坑,
即变压器下方铺设鹅卵石处相连,
主变的油通过排油管
输送至事故油池。
那么看到这里
估计有很多人又要问了,
变压器下面的鹅卵石我们都见过,
但是到底为什么要铺鹅卵石呢?
用金银珠宝行不行呢?
好的,那么我又来解释一下了,
首先是没那么多钱。。。。。
# w" a7 v& p+ u. Y- @) G
/ W4 W+ Z) l, d6 i0 ?- r! ?
言归正传,
鹅卵石其实是起到一个隔离作用,
在变压器起火的时候,
可以有利于减小火势。
其次
高温变压器油
经过鹅卵石的冷却后,
也能够减小火势,
利于灭火。
好的,那么事故油池的原理是啥呢?
先让我们来看看事故油池的一个断面图。
5 o3 i5 v3 h. w3 H! _
: J. i5 A% |4 E+ x
简单来说,
事故油池就是一个连通器。
在没有事故油的情况下,
事故油池里面如果有水的话,
AB两池中水的液面是一样高的。
油与水的密度不同、
互不相溶且能够自行分离。
由于油的密度比水小,
因此油会浮于水上
(相信会煮饭的人都知道)
一旦有事故油/排进事故油池,
油将会在主贮油池一侧,
既A池水面上产生压力,
迫使水通过泄水口向另一侧,
B池移动,
随着事故油的增多,
水将被压排进污水井中。
如果你到这里还是看不懂,
没问题,
千万不要怀疑自己的智商,
毕竟确实是有些拗口的。
那么下面就用图片
来简洁明了的
叙述一下这个过程吧~

& p9 A; |7 i5 d4 q$ ~
6 a. u) S( W* x+ F5 `( m& H
事故油池初始状态储存有水,
主变、高抗起火,
启动水喷淋系统,
大量绝缘油、油水混合物
从入口流入A池中。
经在A池中静置分离,
油浮于A池上部,水沉于底部。
在油压作用下,
经泄水口,进入B池,
通过出口排出。
最终达到下面这样一个佛系的状态,
* L$ j. F! m+ w6 ]- E% U! L
这样就能将油保留在A池中,
方便事故后进行分析利用。
如果事故油池内无水,
主变、高抗先发生大量漏油,
大量绝缘油进入油池中,
然后主变、高抗起火,
启动水喷淋系统,
大量油水混合物进入A池中。
/ c  S4 b. `; S: L8 J
经在A池中静置分离,
水沉于底部,油浮于A池上部。
但B池上部的少量油
以蝶岭站油池计算,最大约1.7m3
最终会从出口排入周围环境。
1 U. u8 Z. h! u+ X

# l/ ~. F9 u. N! J
待B池油排完后,
也最终达到之前那个
很佛系的状态(如下图),
满足设计要求。
; u, W- L: l( |8 K$ [! X1 `
平时应保持池内有水。
根据GB 50229-2006
《火力发电厂与变电站设计防火规范》
规定:
当设置有油水分离措施的
总事故贮油池时,
其容量宜按一个油箱容量的60%确定。
意思就是这个事故油池
应该能放得下
一台变压器60%的油。
那么就让我们来算一算:
例如:
DL站#2、#3主变单相油量为65t,
#4主变单相油量为60.5t,
而高抗的油量更少,为13t。
因此以#2、#3主变一相为标准计算。
变压器油的密度
通过调查可知为0.895kg/m3,
根据ρ=m/V可知65t的油为72.6m3。
油箱的60%的容量为43.56m3。
DL站的事故油池
最高贮油体积通过计算,
为47.55m3>43.56m3,
因此是符合标准的。
看到这里相信大家都已经明白
事故油池的结构及原理了吧~

+ ?7 ~/ `- Z. _8 V; P& L6 w; `; }1 h/ v$ F6 \( x

2 K+ b' A0 k% i/ x
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-9-30 07:26 , Processed in 0.050449 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表