电阻焊时需要监控冷却水的水流量吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2022-5-11 13:22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,电阻焊需要对冷却水的水流量进行监控吗?" {9 m7 n4 D+ z* E5 o5 n
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2022-5-11 13:43:53 | 只看该作者
去看看电阻焊的基本要求和操作要求,你就知道了
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2022-5-11 15:36:11 | 只看该作者
管上装个基恩士流量计设定大于多少L/min 不足就有一个输出到PLC做处理就行了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2022-5-11 15:51:40 | 只看该作者
1、需要持续对焊接电极、电极基座进行冷却,是保证焊接质量的一个要点。: i  p6 A" d/ n5 `+ o
2、流量监控就是保证冷却水一直循环。就SMC、KEYENCE的流量传感器就行了,设定阈值。低于阈值时输出信号给PLC监控就行了。
2 t- V/ l- n% ]1 P. B$ M3、水流量的实效值监控意义并没有很大,看贵司的需要。
回复 支持 反对

使用道具 举报