1、公制
% M2 M, |/ K. m! A1 L* \4 w一定压降饱和温度冷凝水产生闪蒸汽的质量百分比
% k3 {! x( }- h7 }% Y( l# Z一次
8 j7 ^0 f* F* N: ^5 q. D/ P4 B9 s压力(barg)        二次压力(barg)
. @; Q+ I# `0 h, {' K9 |        0    0.2   0.5    1     2      4     6     8     10     12    14    16   18
( S$ v4 r6 z2 X9 R9 A7 n0.2        0.978 Y6 v9 U% P( h
0.5        2.21  1.25' h& Y* _* I* m( W* _. k
1        3.90  2.94  1.71
" o2 i5 g/ j3 Y  ?2        6.38  5.44  4.22  2.54 ! T2 e, N1 m+ X, }. k* [$ E2 l
4        9.88  8.96  7.77  6.13  3.65/ @* H$ }: N2 L# n4 n! G; B
6        12.40  11.50  10.33  8.72  6.28  2.70
- O: K4 }, B0 x6 F0 F8        14.44  13.55  12.40  10.81  8.41  4.88  2.23) x1 f7 f* }2 P3 B# h8 P
10        16.12  15.24  14.11  12.53  10.17  6.69  4.06  1.87
; p, Y' C) [& V: A12        12.63  16.76  15.63  14.08  11.74  8.30  5.71  3.55  1.70
, y2 @" E/ A* C14        18.95  18.09  16.98  15.44  13.12  9.72  7.16  5.02  3.20  1.52& [, v/ a+ `/ H& G
16        20.15  19.30  18.19  16.67  14.37  11.00  8.47  6.35  4.55  2.89  1.39( h  K% M  L1 f2 T
18        20.73  19.88  18.78  17.26  14.97  11.62  9.10  6.99  5.20  3.55  2.05  0.68
% d" o3 w8 I7 Y3 B21        22.76  21.93  20.84  19.35  17.10  13.80  11.32  9.26  7.50  5.88  4.42  3.07  2.41! [3 B9 f7 O8 J% m) s  D9 m+ U
上表中设定冷凝水的温度与饱和蒸汽相同。若冷凝水的温度低于饱和蒸汽的温度,产生的闪蒸汽量将减少。这种情况下,闪蒸汽的质量百分比应根据相应的公式进行计算。% x5 c/ ~8 @# C8 S
8 ~. V) c$ \  J
闪蒸汽的计算
- {* d3 p1 R5 u通过蒸汽表中不同压力下冷凝水的显热和潜热值就能对闪蒸汽量进行数学计算(图9.3):' c7 Z: I! d. K7 u$ S
1.        确定设备高压侧高温冷凝水的温度,如果该值未知,可取该压力下的饱和蒸汽;
% A! ^, N5 a) ^1 b8 `0 L) G) X8 O; Z2.        从蒸汽表中找出hfl,即将水加热到该温度所需的能量值(显热hf);
0 p: N6 M) Y# t- [6 b: N. Y3.        从蒸汽表中找出hf2,即将水加热至低压侧压力相对应的沸点时所需能量值(显热hf).hfl-hf2的差值表示把冷凝水转变成一定比例低压蒸汽,如闪蒸汽时所需的能量;
0 I+ `" D9 h$ c4.        从蒸汽表中找出hfg2,即低压侧压力相对应的沸水完全变成蒸汽需的能量值(潜热hfg)   (hg=hf+hfg);
6 G0 a. x  ^: x3 h" e5 V/ N, W5.        高温冷凝水产生闪蒸汽的质量百分比可由下式计算:
& `+ r2 p0 H: \9 P$ V  FLASH%=  
* F& H4 M) g% W2 H" x, v+ S8 j为了节省计算时间,也可参考下页中的表格。
$ B$ M, Q2 R  [闪蒸汽流量可由下式计算:
6 J; U* B. [4 q% m( O! ^. R8 I闪蒸汽的流量= ×上游冷凝水的流量