机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4474|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

同步带模组问题请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2018-10-18 08:40:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
使用同步带直线模组时,电机师傅都需要配备一个减速器啊,现在负载3kg,电机400w,之前同样的情况用丝杆模组时没有问题,现在用同步带模组电机抖得厉害,电机厂商说需要配个减速器,不明白其中道理,大神们请教一下
回复

使用道具 举报

14#
发表于 2018-11-19 16:59:02 | 只看该作者
参数没调好吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2018-11-19 15:12:49 | 只看该作者
学习了,谢谢各位大侠!
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2018-10-23 16:53:39 | 只看该作者
惯量
回复

使用道具 举报

11#
发表于 2018-10-22 15:46:19 | 只看该作者
跟电机的刚性有关吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2018-10-18 09:45:20 | 只看该作者
  你这电机师傅也是人才。,在电机扭矩足够的前提下,调整伺服电机的速度环增益(位置控制模式)或者速度增益(转速模式)。抖动的话是增益大了,需要减小。加减速器也可以,就是无形中增加了成本。另抖动和加减速时间的设定及电机的最高转速都有关系。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2018-10-18 09:18:04 | 只看该作者
估计是电机参数没有调好吧   
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2018-10-18 09:08:44 | 只看该作者
本帖最后由 风刃 于 2018-10-18 09:14 编辑

速度够的话,可能带个减速机比较好
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2018-10-18 09:07:51 | 只看该作者
284148809 发表于 2018-10-18 08:52
私服马达调一下参数,有个叫什么增益

日系叫刚性,大学书面语言叫PID控制
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2018-10-18 09:07:31 | 只看该作者
400W的伺服电机应该够用了,伺服电机是高惯量还是低惯量的,有可能是惯量比不匹配,重新校核一下吧。如果没问题就叫伺服电机供应商调一下电机参数。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-7 22:38 , Processed in 0.055063 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表