机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4382|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

压缩空气

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2018-9-14 16:31:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
下面的问题想请教一下。我们现在往一个密封的箱体里充气检测气密性,压缩空气初始的压力是0.7MPA,检测的压力是0.05MPA ,我们现在是把压力调成0.05MPA再往里充气,箱体较大充气时间较长,有没有一种阀(小设备)让刚开始充气时以压缩空气初始压力充气当箱体压力达到0.05MPA时停止充气。7 V& l7 m4 S/ _( Y$ z4 ^
回复

使用道具 举报

11#
发表于 2018-9-17 16:13:54 | 只看该作者
wu__xy 发表于 2018-9-17 09:575 ]1 U. ?+ c1 t6 P6 Z% X9 d; r
刚开始也是考虑传感器,电磁阀。这个比较简单,试试
. K- {% x& c2 b0 b: ^
要求不高的话还是机械的东西来的直接,不用搞这个复杂。! d: j1 K* V. ~3 v6 `& C7 v/ g
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2018-9-17 09:57:57 | 只看该作者
只有快乐 发表于 2018-9-16 16:50
  R$ N/ h" V% A! n5 G. q在箱体上装一个0.05的安全阀,到压力了开始泄露,听见漏气声就把进气阀门关了就行,箱体里面继续漏气到不漏 ...
9 S" c4 c$ F: f( q
刚开始也是考虑传感器,电磁阀。这个比较简单,试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2018-9-16 16:50:26 | 只看该作者
在箱体上装一个0.05的安全阀,到压力了开始泄露,听见漏气声就把进气阀门关了就行,箱体里面继续漏气到不漏为止正好是0.05.
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2018-9-15 23:52:11 | 只看该作者
使用减压阀调整到0.05MPa,气源压力即使是0.7兆帕,经过减压阀,由于压力是由负载决定的,被检测的箱子气体在未达到0.05兆帕前,减压阀出口和箱体内压力一致,当箱体内压力达到所需要的0.05兆帕时,减压阀出口压力也会和箱体内压力一致,即达到减压阀调定压力,不在向箱体内充气,这样可以吗?
! t+ J3 ~  n3 A: {' f' u2 [2 f
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2018-9-15 09:43:16 | 只看该作者
好像没搞清楚压力和流量的关系吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2018-9-15 09:23:08 | 只看该作者
装个比例减压阀, 配合电子压力表, 根据实时压力, 调整进气压力, 最后达到需要的测试压力.
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2018-9-15 09:01:46 | 只看该作者
适合的压力+缓冲罐
* |: ]  L. @! [$ O9 O0 H! p% u9 a
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2018-9-15 08:41:28 | 只看该作者
没有!0.7MPa与0.05MPa,相差也太大了,差距小一点的可以,譬如0.5MPa.。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2018-9-14 21:36:20 | 只看该作者
在箱体上面接一个压力控制器,在充气管路上用一个电磁阀,用压控来控制电磁阀开启关闭就i是了
回复 支持 反对

使用道具 举报