发表于 2018-8-27 11:36:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近我们部门拓展了新业务,牵扯到旧设备现场改造,具体改造内容就是:需要把一个槽子(原有的)里的液体通过添加一台加压泵,一些阀以及新管道输送到另外一个槽子(也是原有的)里去。' T6 }1 E: s" l! h7 y- N
像对于这种现场改造的项目,不知道有没有大神知道具体该怎么去实施才方便合理?
2 C; q, D( W7 ^( W我现在的做法是1.到现场测量两个槽子的相对位置,大致规划出来泵、阀的布局以及管道的走向。
. N- s3 d: q- y# t& i' n1 n2.根据现场测量出来的尺寸,利用SolidWorks设计出管道具体走向以及具体尺寸。2 ~( z( J' p- n2 l/ C1 Z% m$ i+ e" N
3.三维图转平面出图,交给车间加工出各个管段。
" {9 Y- a6 G: \7 k# B  X4,把加工出的管道拉倒现场再进行对接安装。4 u$ h  P3 Q5 k( [, G
我觉得这种办法的缺点是1.测量过程比较繁琐,而且要求测量数据一定要准确5 r" ~) u2 d5 s, ?7 l% i3 b4 Z
2.对于原有管路很多的现场,测量非常困难,在空间上要避开原有管道、以及障碍性设备,这对于测量而言困难极大。
. C) c) v4 I! c8 y- {3.如果现场测量有误差,做好的管道拉到现场还要修改。
' P- @, L" r' ~6 J) `不知道有没有经常做这种项目的前辈能够帮小弟指导一下,是否有更有效的办法来处理这类项目的管道设计?
回复

使用道具 举报

8#
发表于 2021-1-4 14:59:49 | 只看该作者
涨见识了,谢谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2018-8-29 13:12:39 | 只看该作者
Joelay90 发表于 2018-8-29 10:15
: K  f+ g2 w* n9 O& r# h谢谢大神的指点~受教啦
, _  P. R+ O0 v, u
设计时确定,何必区分现场还是办公室,必须紧密结合现场实际情况,否则就是图纸要求和现场实际分家,各说各话
: s. M" }$ z& h) K

点评

顶多去两次就应该搞定  发表于 2018-8-30 08:48
1、每次去之前把需要得到的数据和测量的尺寸策划好,一次性解决(多带几个不同位置的哑图,方便测量); 2、在现场找个人能处理简单的测量等事情,电话委托解决,(可官方可私下)。  发表于 2018-8-30 08:47
主要是因为我们的施工现场都在外省,每次去都不太方便。我们一般都是前期出差到现场测量大概的尺寸,然后再回公司设计提单出图,所以想问清楚。  发表于 2018-8-30 08:42
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2018-8-29 10:15:57 | 只看该作者
晓昀 发表于 2018-8-27 12:325 Y# Y2 S; ]1 B
1、先确定好施工基准和建北方向;
2 D1 q1 M; U  R( L2、测量相关设备的相对位置;0 y3 x3 O$ `* N( }& |
3、测量各个设备的接管位置和标高尺寸;/ g9 [3 d+ _& E  Y
...

" p9 ]  i2 [! V$ T谢谢大神的指点~受教啦
! B0 `; d0 O: c# g7 L: F# Z
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2018-8-27 14:35:59 | 只看该作者
本帖最后由 3983596 于 2018-8-27 14:37 编辑 . C2 d" n8 W4 J! Q
& W3 c  S# i7 N! h
方案策划:
( O# V8 g( [" h; u$ ~+ c# s1、使用泵是什么泵,流量扬程需要多大,是吸上还是倒灌,电机配大多转速和功率,电机开关位置和控制方法
$ h. W" l, C# ]2、确定管路都是用多大尺寸的,什么材质. j* w1 F8 e8 u/ T7 t, ~2 S
3、确定阀门位置、数量和使用什么样的阀门
* q; T6 w6 V/ H8 w8 t4、保护设置:槽空或槽满保护、电机过载保护、倒流保护、接地、防火防电防雨、操作方便(控制阀门、开关)等
4 A+ v3 D& D" `/ _/ s' ?& f; L/ @2 K2 E4 |4 k
* o' g- M- x8 m; X
实施策划' A* R* |: r# _! \& R! X) Y! }
1、明确每个功能件:泵、电机、弯头、阀门大小,出口压力表、电控箱大小以确定放置位置和固定方式。
! V9 P8 `$ k) w% N4 Y+ @2 E2、测量现场空间,确定管路走向、管路、弯头、变径等连接方式。
$ H# P. q* k8 Z7 {' x# w, ]3、确定泵和电机、阀门、管路等附属件的固定方式,固定墙上、还是放置在地上,还是固定在地上。7 Z/ u7 B9 R8 p( v
4、绘制三维图,不一定特别准确,进一步明确方案细节以及施工细节,组件的大小空间要准确,管线长度有一定预留就可以了,要明确管线安装顺序(在墙上打孔,预留活接头数量等等,具体可与管工讨论)6 E& v/ K- J/ a' i! N, }( B5 [
5、提出采购计划,对泵和电机、管路、弯头、阀门、压力表、接头,电器开关、紧固件、密封垫片等进行采购。/ n- E6 T( @2 g6 \8 P: I% e$ \5 o9 Q5 x
6、打印图样和明细表,对施工人员(土建、电器、管路、机械等等)进行技术交底,(施工人员一定要有施工经验,否则工程复杂的话就是个死)
' c3 F6 A/ W. L8 [/ t; ~7、按方案施工,遇到问题随时解决。- G# _" u4 L/ M( O3 Q
$ i7 N) Q6 h4 n' X. ^! H5 ?
/ ]( Q( ?& P3 _* k* v
总的原则,1、预留足够的空间和用料数量
5 a3 u  ~5 I1 C                 2、不要太相信三维,要紧密结合现场实际情况才是王道  X2 U9 q0 e" X0 u3 {/ ~- B4 n7 B$ F
                 3、多与施工人员交流,充分听取他们的意见(这种情况经验有时比能力还要重要)8 E4 e. g5 \) o8 f
                 4、多几个可能的假设,因为你可能不是水机专业的,所以施工人员能帮你过了施工的坎,但是在使用过程中出现不好用或者功能不达标的责任,还得设计者承担,要把这些问题预先考虑好之后再施工,否则可能是个败笔。

点评

非常感谢前辈指点,小弟受益匪浅! 您说的第1、2、3点应该都是到现场需要定出来的吧?  发表于 2018-8-29 10:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2018-8-27 13:40:07 | 只看该作者
不确定因素太多就应该现场施工,你在图上给出示意即可,给工人多算点料带着。

点评

我觉得你说的对,我也是这么想的~可是我们的项目经理必须给图纸,真是无奈啊·  发表于 2018-8-29 10:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2018-8-27 12:32:24 | 只看该作者
本帖最后由 晓昀 于 2018-8-27 12:34 编辑 , `( J% M2 l1 ]# Y( N* K
" C- k3 h0 c* n) |
1、先确定好施工基准和建北方向;! v! X' e  U! q& }7 A8 r. {+ r
2、测量相关设备的相对位置;3 U2 q9 _5 i7 q$ f( j, j9 @7 i# @8 D
3、测量各个设备的接管位置和标高尺寸;
  |1 F6 D, s: F  c( \4、设计工艺流程图,选择泵、法兰、阀门和管道的材质;
# `/ K& p' U: }2 y# p5、配管工程师根据现场测量的设备布局和管口标高及位置做管路布局,并出图。+ K7 A; Y7 [  }" W
3 p* l, e/ U8 N
2 C. i9 H, p  H6 u! l1 G- b3 [

; H, U9 U( _. @7 R0 j0 c8 N

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

2#
发表于 2018-8-27 11:51:49 | 只看该作者
本帖最后由 17567410 于 2018-8-27 12:12 编辑 9 U4 P: e* I# b5 [: E4 C

5 c# ^1 m) F8 ]1 J- B: W6 W+ b9 Y现场条件很重要!比如易燃易爆场所。如果可能最好是现场制作。这合理规划走向,充分备料,正确施工就好。

点评

我觉得你说的有道理~  发表于 2018-8-29 10:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-16 12:09 , Processed in 0.059904 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表