标题: 末端水压需求0.3-0.4MPA求管路设计
公司现在新增一台设备需要冷却水,末端冷却水压力要求0.3-0.4MPA,目前有一台离心水泵,但是他已经供给车间的其他设备冷却,不知道整体是否够用,现在的这台新设备离水泵150米左右,要达到这样的水压,请教管路管径要什么设计?望大师们指点指点
作者: 702736    时间: 2018-5-31 09:40
关键参数流量要知道!) d, t8 p* C- K0 |. J1 v! `" {

作者: 老骥_sG9Cv    时间: 2018-5-31 09:44
加三通装压力表
作者: bbssnn    时间: 2018-5-31 09:53
估计不够,
作者: 晓昀    时间: 2018-5-31 10:02
本帖最后由 晓昀 于 2018-5-31 10:10 编辑
) G+ O2 g( c+ |* j' p# }* m8 h4 ?7 ^8 p. b
新设备的需水量是多大?用公式d=(4*Q/pai*v*3600)^1/2计算,计算之后圆整。
- G/ F# _- z5 w- ^4 @! q, p% Z7 X5 ?4 |, J, n$ T+ z& U4 |
d是水管的公称直径,m;
# x. I/ \. U. Q& i) l( dv是水管内水的流速,m/s;
& Y! _2 ?7 F  f* L! F2 _$ J" NQ是水流量,m^3/h;% I0 y: J) z) P" Q
% l) a2 E9 h% T* c  I5 X7 X
水泵的扬程要核算下,水从水泵出口到达新设备入口能不能达到0.3~0.4MPa的要求。6 T7 P9 x1 x2 G

作者: 闲来无视    时间: 2018-5-31 10:07
本帖最后由 闲来无视 于 2018-5-31 10:20 编辑 6 }' D2 g8 n' C6 P( C
1 c; k/ j1 ]; h3 ~' O+ K
扬程44M,压力大概是0.43Ma.压损按照每10米0.1~0.3ba计算,150米的压损大概是0.15MPA来计算,末端压力大概是0.28MPA.泵出厂的时候进出口已经固定的了,那么只能在管路上优化达到减少压损。1尽量减少弯头的数量,弯头的压损远远大于通道上的损失,2入口的管路大一级,3泵的设备的高度差减少,这样减少龙头损失。暂时就想到这么多;楼下的继续补充,补充一下,楼主最好和厂家拿到扬程-流量图,这样分析更透彻点
作者: 漳平水仙茶ZZ    时间: 2018-5-31 10:52
闲来无视 发表于 2018-5-31 10:07/ e: l. M' k) ^
扬程44M,压力大概是0.43Ma.压损按照每10米0.1~0.3ba计算,150米的压损大概是0.15MPA来计算,末端压力大概 ...
+ f+ v" j% M4 Q& l
好的谢谢
1 F* f# M: g0 u( U! }- }现在一个关键是这个泵供给其他车间损耗了多少未知,所以不知道新的设备的管路要用多大的管,
+ z' }6 m/ A! ~, S& b. P
作者: 远祥    时间: 2018-5-31 11:07
楼主可以再加一台增压泵。
作者: 山中渔人    时间: 2018-5-31 14:35
本帖最后由 山中渔人 于 2018-5-31 14:38 编辑 % v% y3 m9 L- ^( [* c3 q
/ Z7 k$ J8 |, A9 [
第一点:未端冷却水出水口径是多大,(这点很关键)口径决定流速
' z* @8 P: v3 K0 }第二点:看你那水泵参数应该是不够用的(出水口径大余15mm)
; \, g" F: d' ]! D% T& e第三点:试水端增加一个蓄水罐再加个小水泵就没问题了图中尺寸请忽略
; n& u4 J5 [! U) J1 T' j1 B3 e5 Y
作者: 山中渔人    时间: 2018-5-31 14:42
本帖最后由 山中渔人 于 2018-5-31 14:46 编辑
& m2 I) P, v* L, T0 N4 _
6 U* ?& c3 g; P0 W- E4 y试水端与水泵间还应增加一个调节阀与压力表调节,压力必须要大于你需要的压力才能调节大小!
2 Q, v$ H6 H  t  X% R! _* v  N6 \0.5-0.6MPa就够了! R6 A! I# {' ~# [

5 I, B; e. R( |% o% S
作者: 想飞的鸟~~    时间: 2018-6-2 16:01
本帖最后由 想飞的鸟~~ 于 2018-6-2 16:05 编辑 6 X% m( K2 t4 H& m. [& I
山中渔人 发表于 2018-5-31 14:35
: o1 W& y2 o; _! n9 J/ k第一点:未端冷却水出水口径是多大,(这点很关键)口径决定流速0 `5 l9 r3 R, S4 i
第二点:看你那水泵参数应该是不够用的( ...
; N! p, q0 U( `
假如一级泵送到储水罐0.2Mpa,二级泵再选个0.2MPa,输出就能达到接近0.4Ma吗?如果是这样应该是不对的。二级泵电机肯定超功率!么见过水泵这样串联的。多级泵也是一根轴上多个叶轮,水流通过一个一个叶轮携带能量,流量一定的。泵设计时进口流速都有一个定值的,进口增加了一个较大流速,进口口径一定,必然造成流量增大,电机过载!
& U7 M: k! \0 f0 h. g
5 I& y9 R0 l" H3 m# y  _; }2 H  p