最近修了一台数控车,回零报警,西门子808D系统,报警号20002,20005,故障未出现之前是正常使用的,据工人说是停电一次,然后就这样了,所以我刚开始是从参数里去考虑这个事情,经过更改34060参数后,Z轴报警消失,但随后又开始报X轴回零报警,仔细查看34060的参数后发现,参数内的移动距离足够回零使用,但一直却回零不能成功,所以开始排查线路问题,就在这个时候,又发现Z轴又开始报警,所以等于X/Z两轴都同时存在回零报警故障,经过半天的排查,发现是两根回零信号线同时断了!!!!9 I! b) @- e( E. }$ G
不知道大家有没有遇到过这种问题,真是太巧合了吧?呵呵!于是我在驱动器侧的插头开始换线,驱动器侧的第15脚到NC侧的第4脚,两台驱动器的线竟然都是同一根线断了!换线后一切正常,将改过的参数重新更改回去,至此,机器可以正常使用。这台机器可以说是我遇到的比较特殊的一个问题,很少有线路同时出问题而导致同时出现同一种故障的。所以遇到这种问题时,还是要仔细检查,用原理去分析问题。而且,现在的机械设备已经不同往日,我们维修人员最需要的就是各种各样的系统资料,电气原理图、机械原理图等等等等......' _( w: O6 n7 D: I/ r/ Q