各位大神,对以下情况给点建议:) a! _% C8 }2 M$ N2 j' W
) ]  m8 H" G1 c; @7 W- ^( w

6 V# c6 J( X% R+ y6 L% K6 P/ `0 g! v( c8 q, H9 Y5 q) O0 d
安装表面会滴水,在冷源端面是否有涂层可以隔绝冷源1 s3 t* e, S! @" }! _

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x

本帖被以下淘专辑推荐:

回复

使用道具 举报

11#
发表于 2020-8-25 11:05:25 | 只看该作者
公司做的制冷项目,凝胶不太行,最后还是用的保温材料,但是用不了要求精度的东西上
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2018-1-19 15:09:22 | 只看该作者
xuexixial lllll
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2017-12-26 20:59:51 | 只看该作者
正在采用气凝胶进行试验
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2017-12-23 15:15:26 | 只看该作者
你的基体温度有变化吗,是忽冷忽热还是一直这样子的,如果忽冷忽热的话由于应力涂层会坏很快的
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2017-12-23 13:04:20 | 只看该作者
表面温度要求多少度,说一下我看看我们可否做到,
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2017-12-17 15:23:21 | 只看该作者
楼主最好来个设备图片
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-12-16 20:12:43 | 只看该作者
    楼主这种情况,专业术语叫“冷凝”(环境温度低于空气露点温度),一般处理措施是在滴水物体表面包保温棉,但不能从根本上解决。这个时候一定要杜绝“冷桥”,具体措施就是把冷源隔开,选用导热系数比较低的物体,常见的是木头,工程塑料。向楼主这种情况,建议在冷源与连接体连接处增加一个绝热零件即可解决。希望我的回答对你有所帮助!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2017-12-16 08:44:56 | 只看该作者
冷源-45°,这个温度用很薄的隔绝效果应该不行奥
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2017-12-15 11:49:57 | 只看该作者
主要是两者的结合面有精度要求,看到国外在结合端面有层很薄的东西感觉像是镀金属上的。
回复 支持 反对