MZ2015自动磨床是轴承行业广泛使用的加工设备,用于轴承套圈内圆磨削,由于该机床的早期电气系统采用的是继电器─接触器控制和由二极管组成的矩阵顺序控制线路,电气元件较多,且可靠性差,电气故障频繁。故采用FXon-60MR PLC对其控制系统进行了改造。
* ~* `: g% ~* J
  C. v0 A' r: U- u    1、系统的硬件设计
$ j# L4 j* L6 e8 ^) r$ M% s
$ u! ~8 ~: N# z) J- a/ B    任何一种继电器系统都有三个部分组成,即输入部分,逻辑部分和输出部分。系统输入部分由所有行程开关、仪表触点、方式选择开关、控制按钮等组成。逻辑部分 是指由各种继电器及其触点组成的实现一定逻辑功能的控制线路,输出部分包括电磁阀线圈,指示灯和接通各种负载的接触器线圈。在控制系统中使用PLC 就是代替继电器控制系统中的逻辑线路部分。原MZ2015磨床的电气系统,所有行程开关(SQ1~SQ17),选择开关(SA3),仪表触点 (KA1~KA4),控制按钮(SB2,SB5)等为系统的输入信号;而电磁阀线圈(YV1~YV13),指示灯,充磁信号等为系统的输出信号。系统的硬 件构成如图1所示,为了节省输出点数,各电磁阀的状态指示灯并联在其线圈两端;系统的调整操作采用由PLC的Y1和Y2输出调整信号在外部经相应开关控 制。同时为了保护PLC输出继电器,在电磁阀两端各并联一只二极管,防止在电感性负载断开时产生很高的感应电动势或浪涌电流对PLC输出点及内部电源的冲 击,二极管的额定电流通常选为1A,额定电压大于电源电压的3倍。- K3 c, \, G4 h) P: I

" D1 m9 I% S9 I  }% Q
) j+ y3 |! ^  V9 J图1 PLC外部接线图
1 C" [' S7 k+ R( \
. M( B7 `7 U2 m6 b6 C    2、软件设计7 H" G) z, `! l& |

) I" i& `2 x/ ~3 A% J    (1) 程序结构
( f3 P; }4 Q( }) K$ s
# P1 Q9 o$ m$ x* v. }5 e    原机床包括自动、半自动、调整和长期修整4种工作方式,由万能转换开关选择。用PLC改造后,此部分的接线要重新安排,可选用转换开关的两组触点SA3-1和SA3-2(对应PLC输入端子X20和X21),使其分别在4种工作情况下,满足表1所示的通断状态。
2 i6 b: e; L6 U" O. E
1 [+ w! h. L$ l! ~表1 开关方式状态
2 T6 e& L/ ~- a3 M" v# y. S6 ?# c

) V1 h# O4 _0 n4 ^9 L' K( `, I7 V    表1中"0"表示断开,"1"表示接通。如用二进制表示X20 和X21 的状态,即为00,01,10和11四种。如图2示,自动方式时驱动M10,半自动时驱动M11,调整时驱动M12,长修时驱动M13。这样可安排出图3的程序结构图。
+ p- H9 G% u) T' Y8 h# E) v, {/ t. p& G  F; c) q/ u0 K

# S. s9 l  G% b# Y2 O. {- Y& |图2 工作方式梯形图
) U% _1 l9 B4 j% |' L
0 K4 D4 K( y) ~; @) p1 y* X  [2 Y
$ H$ i2 c9 y, \- {8 j图3 程序结构图! M6 a" K+ z0 n; n6 L, J. B+ b- R

( d. X* N( o9 t3 g* c    (2) 矩阵电路的编程处理
( ~6 S9 R* J+ O" E
( y( ?( X* A2 b3 {  U# {5 i
/ F( p5 ^( K- m" k* G图4 二极管顺序控制原理示意图及对应梯形图; g+ F8 {7 g) {( i

: N( F- k9 I: i4 q1 }    矩阵二极管顺序控制电路是原床电气系统中的重要组成部分,PLC梯形图的转换原理,如图4示。其动作如下: : `# D* w" I; d! h# W2 ~' K

7 T/ x* k5 ~6 P0 |    a. SA1合上,SA2打开,KA5线圈通电吸合并自锁,此时KA5线圈及R上的电压基本相等,约为12V,KA6线圈被短路脱吸。
! W, s# c/ X% a2 q3 R& H1 t    b. SA1打开,SA2合上,KA5线圈被短路,KA5脱吸,KA6线圈通电吸上并自锁。 8 j" T+ }3 r0 G. K% B' l/ @
    c. SA1、SA2同时合上,由于KA5、KA6线圈同时被短路,所以V1也处于上述导通状态,但KA5、KA6总是处于脱吸状态。
" ]: z# W5 U: [' A' J" Q; x9 w# k, L" a2 x
    根据上述要求可得出SA1、SA2与KA5、KA6的逻辑关系,如表2所示。从表2可看出,SA1是KA5的置位端,KA6的复位端;SA2是KA6的置 位端,KA5的复位端。这种状态可由PLC内部的置位、复位指令来实现,其梯形图如图4示,图中M21相当于KA5,M22相当于KA6。
3 ~( A+ G1 P% Y0 T+ U
! j1 G4 p! y) E* w0 n; [6 Q, c表2 顺序逻辑控制
1 P) X. a0 Q8 ?; p/ m5 W: z! Q1 _, b, ]; T9 R9 f" `4 Z

# E6 D9 G( S# i3 H( w# z, ~0 ]    (3) 编程调试
5 ]. u+ B$ @1 }8 J; u  p7 `  [$ L3 |; C& m- ]9 k$ A
    由于用PLC改造原机床电气系统是以不改变原控制功能为前提,此时可对原线路进行分块处理,对于MZ2015磨床,可分成输出处理程序,输入处理程序和顺 序控制逻辑程序,这种处理对于程序调试和设备维修都有很大的方便,根据手动、 长修、自动和半自动四种工作方式分别进行模拟运行。用开关模拟输入信号,开关的一端接入相对应的输入端点,另一端作为公共端接在PLC输入信号电源的负 端。输入程序后,对照输入信号状态表,设置好原始状态情况下所有输入信号的状态;再按工步状态,扳动开关,观察输出端点指示灯在一个工作循环里的状态变 化,并与工艺过程对照。由于程序较长,这里仅给出输出部分及二极管顺控电路所对应的梯形图,如图4、5示。 ' Q( i! _3 F: s1 F6 \

5 ]/ a; ?+ r/ {7 L4 ]4 O* c  u; K& _( A, f" _7 Y
图5 输出部分梯形图% X9 s6 b' N: v* Q" l! B
! Y8 @  }$ v: l' `
    3、结束语2 X2 p1 P$ J! R/ O) Q* U" b0 B
. ]: J  ]0 l9 ]0 p
    用可编程控制器改造旧机床电气系统,在现有企业里是非常现实的技术改造方案,具有投资省、见效快的特点。通过使用PLC改造该机床电气系统后,去掉了原机 床的13只中间继电器,5只时间继电器,80只顺序控制二极管及20只电阻,使线路简化。同时,由于PLC的高可靠性,输入输出部分还有信号指示,不仅使 电气故障次数大大减少,而且还给准确判断电器故障的发生部位提供了很大的方便。
回复

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2007-12-14 14:45:45 | 只看该作者
的确是转过来的   觉得很不错  所以搬到这边来了
回复 支持 反对

使用道具 举报

2#
发表于 2007-12-13 19:05:38 | 只看该作者
嗯,应该是转的某人的论文吧
9 z2 k; f4 o" J/ Y1 b6 v, R呵呵
& j" z, i0 c2 l$ l! |4 k$ p# V学习下了~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-12-3 05:26 , Processed in 0.052575 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表