发表于 2007-10-28 10:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 | 正序浏览 | 阅读模式
比例放大器和比例阀在使用时都要做那些调整?/ [% N) g9 U5 d0 U/ Y1 a2 e9 c
比例放大器和比例阀在使用时都要做那些调整?请各位大侠给详细说说,最好能举个实际例子。本人刚刚接触,学习中。
36#
发表于 2021-9-17 13:57:25 | 只看该作者
我司生产的比例多路阀,放大器,出厂出厂前全部给你调试好,有兴趣可以发点资料给你分享一下
35#
发表于 2021-9-17 09:04:45 | 只看该作者
下来看看
34#
发表于 2020-10-19 22:27:45 | 只看该作者
hsmart 发表于 2008-11-26 13:51 I( M% _0 }4 p% ]
呵呵,这位兄弟说的比较具体啊!不过,为了能加形象话,我上传一PPT文件。有图示说明,结合这位仁兄的文 ...

5 \- u4 W% I* N4 m0 V/ j感谢
1 f6 T6 ]/ q. c
33#
发表于 2015-5-31 17:12:05 | 只看该作者
hsmart 发表于 2008-11-26 13:51
- [, V) g4 _- c! T2 M" g9 ?& k呵呵,这位兄弟说的比较具体啊!不过,为了能加形象话,我上传一PPT文件。有图示说明,结合这位仁兄的文字 ...
2 [; ^3 k. e4 s
今天也在调比例阀,对软件上面的死区等理解不是很明晰,看了这个ppt明白多了。& [ q0 P1 T' B* b, H
普通的三位四通比例阀中位的泄漏是不是不可避免的?我把比例阀直接接油源,线圈不接放大器的情况下,10+MPa中位泄漏能淌成线了。
/ T5 q# z |& d% |7 W* J
32#
发表于 2015-3-18 19:54:15 | 只看该作者
一般比例阀都有一个死区,通过实验,调节比例放大器电流,可以找到死区范围。再通过对照执行器的执行参数,如位移。可以设置对应的给定电流,而成驱使比例阀给出对应的开度。
31#
发表于 2015-3-17 22:18:20 | 只看该作者
谢谢分享
30#
发表于 2014-8-14 20:58:49 | 只看该作者
恩学习。。
29#
发表于 2014-3-31 10:07:46 | 只看该作者
不错,有意义的帖子。
28#
发表于 2011-8-18 09:32:46 | 只看该作者
都要根据实际工况编程序,满足工况要求
27#
发表于 2011-8-17 18:30:06 | 只看该作者
这种讨论非常好,非常有必要。。。。