想通过流量控制阀实现出水温度及流量稳定的功能---请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-9-24 15:58:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

想通过不同温度水的混合实现温度稳定流量稳定的功能。

1 z Y$ h g8 B( A# |, V A

详见图及说明。

# A1 M6 a' L8 b3 u7 a

想了解一下温度传感器控制流量控制阀实现的精度是多少/

9 O& H; u `; G, N- V" }

我的精度能实现吗?

0 u4 a2 X, [0 Y; T: q, j$ E& P

 

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

举报

3#
发表于 2007-10-9 15:30:15 | 只看该作者
这个精度主要取决于您的传感器和流量控制阀的精度,在这个精度内应该是没有问题的.* Z/ g* |- y( J7 ^% K
流量控制阀采用比例控制即可.
回复 支持 反对

举报

2#
发表于 2007-10-8 22:51:39 | 只看该作者
这个不是很难的,采用PID就可是实现的。% f$ A& J& T; G, x
一个做为流量控制器,另外一个做温度器。。。
/ n+ ~3 B% G6 b两个阀门自控即可