机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3311|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

想通过流量控制阀实现出水温度及流量稳定的功能---请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-9-24 15:58:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

想通过不同温度水的混合实现温度稳定流量稳定的功能。

# y8 a- z. j+ g: p

详见图及说明。

& W: c9 s! A4 ~3 j3 X

想了解一下温度传感器控制流量控制阀实现的精度是多少/

7 N7 Q' ]" ]+ _: O1 _) @* y8 I

我的精度能实现吗?

, Z% n ]$ u9 o: J, c; K7 M+ L

 

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

3#
发表于 2007-10-9 15:30:15 | 只看该作者
这个精度主要取决于您的传感器和流量控制阀的精度,在这个精度内应该是没有问题的.
: A9 Z1 B7 O/ {8 s+ a, V流量控制阀采用比例控制即可.
回复 支持 反对

使用道具 举报

2#
发表于 2007-10-8 22:51:39 | 只看该作者
这个不是很难的,采用PID就可是实现的。: {" j$ t# {) o* q; c0 ]$ n2 O9 ~
一个做为流量控制器,另外一个做温度器。。。) ]% h' W. K1 C& {7 `# [& G
两个阀门自控即可