皮托管和孔板流量计到底哪个更准?----[讨论]

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-9-13 10:48:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

      最近在看差压式流量计,就对皮托管和孔板流量计特别感兴趣,听厂家说皮托管本身精度还可以,但是皮托管每次所测数值只是皮托管所在位置的压力值,要测得管路的平均压力值,需要按等面积环法在风管断面的不同位置多次测量去平均值,存在人为因素,所以测量过程复杂,测量精度不高.而且皮托管如果直接钻孔安装在固定位置,得出来的流量值肯定不准,

7 I* K4 a: R% f

而孔板流量计直接安装在管道的适当位置,一次测定风机流量,测值准确.

' P$ _" l/ T$ g; w

和皮托管相比,孔板流量计要准些.

& u, {4 b" ^3 t! c7 m/ N+ a

请大家发表意见,跟贴

回复

使用道具 举报

2#
 楼主| 发表于 2007-9-18 19:56:16 | 只看该作者

Re: 皮托管和孔板流量计到底哪个更准?----[讨论]


  \  ^3 m! Z, d& n. u孔板流量计是根据上下游的压差来测量流量的,基本工作原理为流量与差压的平方成正比
* [! B2 ^5 Q" W2 C/ w7 [5 {, h& V1  孔板流量计的使用要求
% y+ Z2 u; R2 j(1)测试流体应是单相、均质的牛顿流体
# |/ ^' l# T. C) M' i(2)孔板流量计仅适用于圆管,管径大小有一定限制,上下游有很长的直管段,而且节流件上游10D、下游4D直管段的内表面粗糙度、圆度要严格符合具体规定。: p9 f6 l: r. p7 S
(3) 流态:流动应是连续、稳定的,不是脉动流
1 v5 d( g( P' B! J2 孔板流量计技术性能要求
0 ?: U. c" v7 ]7 o3 k介绍了几点孔板流量计的局限性和不足4 W: v4 J# h5 Q/ A8 ^2 ]5 o( |! _
(1)由于结构特点,孔板流量计是通过节流件来完成测量的,所以其量程比通常只有1:3,量程比低,表明测量范围窄( j: a+ O! c/ D2 E4 h/ d
(2)由于孔板流量计的结构有阻流件,孔板流量计的压损很大% l. U& H1 b" e, x$ x, s7 \
(3)由于孔板流量计抗干扰能力较差,现场精度最高能达到2%,一般情况下在3%左右。
1 t$ `% Y# g- R5 B1 y/ O(4)由于孔板流量计是靠孔板前后的差压信号来实现流量测量的,脉动流会使孔板前后的差压不准, 所以孔板流量计不适合测脉动流
4 a; R2 L1 e7 q. T  V* J/ K(5)孔板流量计采用差压法测量气体的流量,涡流直接影响孔板两端的差压, 因此孔板流量计对涡流很敏感, 要求有很长的直管段才能满足测量精度的要求。 & B: G) a% L5 X- p0 K' j* h1 o+ U
(6)孔板流量计,由于量程比窄,计量管路多,而且上、下游直管段长,现场工艺管路复杂。
5 H% J& w+ g" H& e 孔板优势在于可测量高温高压2 Z& J1 }& O+ o! d7 v5 U
) s6 J+ x( t1 s; H' t% U
这是我所查到的孔板流量计的特点,它还有些优点,请大家跟贴讨论5 I$ Q, T2 l: r5 s, M, H: w