新的空气开关带漏电保护器按测试扭没反应!为什么?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2017-8-19 19:46:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
+ u" O/ s0 o4 m5 x; Z9 C# Q7 C+ x
+ E. f# k9 e4 G
照片上的新的空气开关带漏电保护器,直接了380伏的三根火线,没接零线,按动红圈内的试动按钮,开关没反应,不跳闸。' [, r' }, M7 ^3 O: z5 P

+ I5 |' n. i8 a/ m3 U3 k3 @请教这情况正常吗?是一定要接上零线才能起保护作用的吗?怕怕!求赐教。
6 X- o9 C; J) |/ `+ |
回复

使用道具 举报

9#
发表于 2017-8-24 11:51:02 | 只看该作者
这种是要接零线才能动作的,但是也有不用接零线的三相漏电开关,只有三对触点,应该是检测三相电流不平衡来判断漏电。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2017-8-21 20:58:56 | 只看该作者
漏宝要接零线才能起作用把
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2017-8-21 11:06:22 | 只看该作者
这贴可以扫盲,建议管理者较长时间置顶讨论
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2017-8-21 09:27:46 | 只看该作者
没接零线,发生触电事故或者模拟泄露时,三相电流电路对中性线不能构成泄露通道,检测机构无法检测出泄露信号,不能动作。. ^2 K' `4 y9 F- @
    相反,如果这种条件下动作了,原件肯定是坏的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-8-20 18:22:04 | 只看该作者
关注
回复

使用道具 举报

4#
发表于 2017-8-20 13:12:44 | 只看该作者
确实不接零线,那叫漏电保护器吗,看看漏电保护器的原理
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2017-8-20 09:10:37 | 只看该作者
没有零线,检测不了漏电流,所以跳不了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2#
发表于 2017-8-19 20:37:35 | 只看该作者
本帖最后由 17567410 于 2017-8-19 20:49 编辑
) j8 V" d3 w8 `2 q5 A
: _4 j7 _/ b' S8 k4 }  x: W) i& p9 ]你没接零线,和图不符合,咋能动作,右边是原理图,三相电通过感应装置,正常的是平衡(矢量)的没有信号发出,如有某相漏电平衡被打破对地就产生电流,漏电流超过开关设定值就会动作切断电源进行保护。7 {. L# p2 X- N# j, G% E

点评

普通的跳闸是过载保护!漏电保护是关乎人身安全!不一样滴!  发表于 2017-8-20 13:19
普通空气开关不接地线短路也会跳闸的吧?这个不接地线只是漏电保护无效了对吗?  发表于 2017-8-19 21:55
电不可乱来,害人害己!  发表于 2017-8-19 21:07
你说呢?你按T按钮都没有动作哪里 起作用了!  发表于 2017-8-19 20:56
那请教就这样不接地线的话,短路或漏电还有保护作用吗?  发表于 2017-8-19 20:46