土建施工方为了方便预留二次浇注孔定位,所有设备的地脚螺栓预留孔盒全部采用一次性铁制盒子,以后不准备取出。在现场我们发现大部分已经浇注好的预留铁盒已经和混凝土分离,事实证明这种方法不能保证二次浇注和一次基础的结合强度。以后安装设备时地脚螺栓只有放在铁盒里单独浇注,虽然有些是采用的下面大、上面小的盒子,这种方法虽然短时间不会出现问题,由于结合不好,在以后设备运行过程中随着设备的震动会引起盒子里地脚螺栓和混凝土一起晃动,导致铁盒周边混凝土和铁盒产生磨损,地脚螺栓会逐渐向上被拔起,出现地脚螺栓松动,后期补救有些孔内壁虽然焊了些钢筋但外壳体和和混凝土的结合不能保证, 现在大部分已经出现分离缝隙, 以后二次的混疑土浇注和铁盒的内壁也会产生缝隙, 以后设备运转时润滑油会随着缝隙浸入基础内部, 对基础造成更大的隐患 , 严重影响设备安全运转。

) W/ c; Y% i, u4 [


报告已经上交了,可领导还是这样执行,马上设备就要二次灌浆了。

) Q) L5 a7 J J& s( c

现在很是担心以后地脚螺丝松动该怎么办!

W6 k& y% K2 c- h- j7 {

 

! `! H. i4 {( U/ B9 X

请大家对上面的现象进行讨论,土建这种预留孔的方法到底可行吗

回复

使用道具 举报

18#
发表于 2009-6-23 13:40:38 | 只看该作者
想省事就在浇注表面放一块钢板,钢板下方与地基钢筋焊牢,浇注后地面与钢板上面平齐。
% D/ W% x" t$ H: {4 N3 _设备调试后将地脚螺栓焊在钢板上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2009-6-20 11:29:24 | 只看该作者
领导说行就行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2009-6-17 21:51:45 | 只看该作者
不是膨胀水泥,是无缩水泥。膨胀水泥会把基础胀裂的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2009-6-15 08:50:44 | 只看该作者
同意楼主观点,最彻底的避免问题的方法就是不用铁盒。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2008-4-10 21:30:08 | 只看该作者
有一种波纹管式的盒子,可以不取出,可以查国外的相关资料的……
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2007-11-20 14:46:38 | 只看该作者

Re: 有这样预留地脚螺栓的吗?---[请教]

预留地脚螺栓的物品应该取出来,不应留在里面
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2007-11-12 21:24:48 | 只看该作者
应当用木质盒子,盒子四面垫10mm厚的泡沫板,外面用塑料纸包好,胶带封口,比铁质盒子简单,也方便取出.
回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2007-11-8 16:56:42 | 只看该作者
我刚查了相宜规范,这样是不对的,应该用木板类的东西做模板并且取出后才能灌浆!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2007-11-1 12:58:02 | 只看该作者
其实各位说的水泥叫膨胀水泥有点过分,我们称之为无缩水泥。。