自己设计的喷淋水循环,请教一下,管径该如何选择,好迷茫

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2017-4-8 20:12:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
第一次搞流体这方面的,泵出口是DN50的。 主管路分为六个支路接喷头,请问六个支路管径如何定??依据什么??谢谢指点

QQ截图20170408151247.png (31.63 KB, 下载次数: 86)

QQ截图20170408151247.png
回复

使用道具 举报

9#
发表于 2023-9-27 17:49:22 | 只看该作者
工况?
回复

使用道具 举报

8#
发表于 2017-4-9 15:22:49 | 只看该作者
建议用3寸管,分支用2寸管。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2017-4-9 14:34:01 | 只看该作者
702736 发表于 2017-4-9 07:39
请告知管道长度

高三米。横向4米
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2017-4-9 08:04:19 | 只看该作者
分支管的截面积总和大约等于主管截面积就行
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-4-9 07:39:43 | 只看该作者
请告知管道长度
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

4#
发表于 2017-4-8 22:39:12 | 只看该作者
关键取决于泵的流量和压力,其次是管径,其次是阀门的通量,这几个匹配好就没问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2017-4-8 22:00:31 | 只看该作者
只有快乐 发表于 2017-4-8 20:20
流量,压力,喷头型号

这种喷头,出口直径12mm,压力在0.4MPa。实验要求每个喷头流量是100L/min。需要六个喷头。这种喷头是DN40的管径,我选择的泵,其出口DN50的。我直接把50的管直接变径接到40的管上,就可以了吗,还是需要重新设计管径呢,谢谢解答

QQ截图20170408213319.png (523.75 KB, 下载次数: 91)

QQ截图20170408213319.png
回复 支持 反对