本帖最后由 魍者归来 于 2017-3-10 14:22 编辑
) s) V! c: ^% W# ^! d0 l
$ n7 y% d( e2 T# r2017年3月10日 补充:
; D( h5 q; Z- o* l( t- @6 Y+ W1、水源热泵≠水空调或地暖。水空调是把自然状态下的水抽进散射管道(比如地暖管)达到降温的目的,不需要电加热管和冷凝器等辅助元件,这种在古代就有使用了。
) _6 o: {; A" x# [* A% R: ~" ?% T2、水源热泵≠地暖。地暖是把水(一般是自来水和煤油的混合液)用锅炉加热后,送入用户房中,同样不需要电加热管和冷凝器等辅助元件,这种在古代就有使用了。7 F- N O9 Q& ^, r, p
3、水源热泵一般是需要压缩机工作,将水中的热量(冷量)提出,送入使用地点。原理上类似于现代的中央空调,只是用地下水提供了部分能量。- U8 ?3 \. q/ J4 h5 f) ^0 h
/ b; Z8 d5 d5 |0 _4 f$ w
以下正文:
& P! G0 ?( u J) q2 A. L( k————————————————————————————/ k8 b9 h* ^! M Z. D' S/ j& ?! x
大约在十几年前的时候,以沈阳为代表的北方城市开始大面积建设水源热泵,一时间水源热泵节能环保经济的理论甚嚣尘上,各路专家学者教授都出来巴拉巴拉巴拉一番,什么1度电量,5度冷量的言论呈现霸屏状态,政府也开始在沈阳等地推广水源热泵,甚至一些开发商在小区建设的时候也开始直接上水源热泵供暖,但是水源热泵真的好么?
+ |" R" Z& v" b7 r3 g% r) X
( W8 U6 [' p. u% G* n水源热泵的优势是毋庸置疑的:
/ b {( j( m. y9 W1、节能。1度电能出4~5度的热量或冷量,确实相当给力。
& ^( |4 d1 T* T# C6 `2、环保。没有废气、废渣,排出的水也基本达标。
8 o @( B; V$ {5 e3、经济。能拿到政府补贴(指小区采暖)。( g' h. `' [$ c$ m# v' ]( q
: ^# a# S/ f/ _ `# [* f) h
伟人说,实践是检验真理的唯一标准。所以,想要知道行不行,只需要两个条件:实践,时间!考验男人如此,考验水源热泵亦如此。8 ]9 n8 O. ]/ d1 Q" N: }6 X' ^
而在水源热泵的问题上,足够时间的实践印证了一个问题——水源热泵,不行!
$ a5 W& C- A' @) F4 q
0 R, `# F* x# v/ G" Y6 b# d$ _8 o水源热泵存在的4大问题:
5 o, G- A) V9 G) p1、水源问题! k% n$ |& Z* u. J! L; h" `
事实上,水源热泵是依靠地下水蕴含的能量来供暖或制冷的,所以稳定、充足的浅层水源是先决条件。在如今的北方地区,缺水是常态,无论地上还是地下,水源热泵自然是巧妇难为无水之炊。
6 i( c, U3 Z& ?4 \2、回流问题; z8 e/ J* D+ a+ x
即使有充足的水源,一旦附近没有河道或流量足够的排水管路,废水就无处可去,如果打井回灌,一般一口出水井要配3-4口回水井,施工和维护成本都相当高。
B' q# u( l$ l% j8 u- a! G: D$ W3、水质问题
9 y' c. g/ y/ @水源热泵最早是从国外兴起的,由于国内的水质中存在的可溶性污物和悬浮油脂更多(千万不要问我这些都是哪来的),在运行时会附着在冷凝器的内壁上,随着时间的增加会逐渐增厚,必须定期清洗。而清洗剂会损伤冷凝器内壁的涂层,同时用于清洗的高压水也会对冷凝器内壁造成一定的损伤,使冷凝器内壁表面变得粗糙,更容易附着污物和油脂。随着设备使用时间延长,清洗周期会越来越短,维护成本直线上升。在进水口增加过滤装置虽然能改善此问题,但由于过滤器的液阻和损耗问题,又给设备运转带来了新的难题。除此之外,地下水中还有一种必然存在的杂质——沙子(业内称悬沙,是指由于水的涡流效应而吸附在水中的沙子)。配置悬沙除尘器只能处理其中的一部分大型颗粒,细小的沙粒依旧无法解决,成为损伤管路的主要元凶之一。悬沙除尘器的滤沙网极易损坏,而其一旦破损,将直接导致冷凝器堵塞损坏。
+ x* Q! Y) k( M( I4、系统问题
5 v/ N4 G. J9 c/ M8 x水源热泵成本高,属于非标设备,一旦冷凝器或其他非标部件损坏,大都需要厂家现场维修或返厂维修,而且各类非标配件由于尺寸各异,零件之间高度集成,价格不菲,厂家和客户大都不会备货。从配件重新投入生产到设备维修完成,平均需要半个月左右的时间,再考虑到第三个问题的存在,水源热泵在使用1、2年之后就成为一个可能随时会歇菜的玩意,如果是在东北的三九天来这么一下子,一个小区的人出来闹一闹也不是不可能的。
: t0 c' R: T6 Y& j) G, m+ Z
- ]; K- u# ~ u0 a水源热泵的现状:. \% V. t# M4 H$ x3 E! d/ U
根据现实数据,大型的政府部门、企事业单位、小区供热、大型工厂都不再使用水源热泵,一些零星的工厂仍然在使用,但大都使用时间不长。根据走访的6个城市的194家使用过水源热泵的单位,使用5年以上的只有3家,仅占总数的1.5%,其中一家为水源热泵制造厂;使用10年的只有1家(哈哈,你一定猜到了,就是那家水源热泵的制造厂)。当然,水源热泵现在仍然有市场(要不然那家厂子能撑10年嘛),而且对于短期经营、小投入的企业来说,水源热泵还是不错的选择。
+ r" C9 v( p- M1 G. u# i9 F g+ \( j5 | p# `: o9 V4 K0 ~
( Q7 O) \. v3 D" \# o9 ^. l结论:" ?0 T: e0 z; O* |8 J
这里抛开政府的监管力度和专家的能力水平不谈,作为企业的决策者,一旦眼中只顾利益盲目跟风,就意味着承担更多的风险。事实上,如果不是被利益蒙蔽了双眼,如果决策者能听取水泵、暖通、制冷……等相关专业一线工作的工程师和操作工的意见而不是听专家的忽悠,那当年的投入也不会换来如今的尴尬局面。认真学习,不做门外闲汉;冷静思考,不被利益迷眼;果断决策,不做跟风骚年。企业生存之路,与君共勉。6 s8 J* H+ k0 D8 q& C* V* u% p
|