求大神,我现在要求伺服电机每分钟正反转30次(30次正转,30次反转)。请问有什么不良的问题没有??
回复

使用道具 举报

14#
 楼主| 发表于 2016-12-6 09:02:13 | 只看该作者
oldpipe 发表于 2016-12-2 21:47
一次是什么概念?每次转多少?多长时间?频繁大强度的加减速,会加速升温。

1分钟内需要连续正反转30次
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2016-12-6 09:01:17 | 只看该作者
没啥问题 按这个频率也不算高
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 2016-12-6 09:01:09 | 只看该作者
一展刀锋 发表于 2016-12-2 18:57
是连续的30次吗,如果是,那暂时不考虑惯量匹配问题(启停所需时间)
那样转速是60r/min,对于普通伺服 ...

是连续的(一直在正反转转),要一直工作几个小时!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
 楼主| 发表于 2016-12-6 08:58:13 | 只看该作者
一展刀锋 发表于 2016-12-2 18:57
是连续的30次吗,如果是,那暂时不考虑惯量匹配问题(启停所需时间)
那样转速是60r/min,对于普通伺服 ...

负载不大的,1KG的物体在滑轨上运动
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2016-12-5 14:29:07 | 只看该作者
刚搞的一个项目 一秒钟正反转一回,带动丝杠滑台 移动距离来回10几mm,没啥问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2016-12-3 21:20:42 | 只看该作者
才三十次,小意思。以前做过一分钟正反动作九十几次。也要看电机品牌了。以前用的负载惯性稍大,日本品牌的伺服一点问题都没有,国产同类型的一用就报警。用国产的最好算算惯性匹配。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2016-12-3 18:08:32 | 只看该作者
同意楼上,关键是温升,负载小点吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-12-3 10:39:22 | 只看该作者
主要看负重有多少,转动惯量的大小
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-12-3 09:19:08 | 只看该作者
是不是太频繁了