上图上程序,麻烦大神看下,为什么步进电机不转啊,急死了。。。
接线图如下,共阳极接法,电源正极接的是脉冲+,方向+和脱机+。负极接的是端口对应的com口,各个端口的接对应的脉冲-,方向-和脱机-。




评分

参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30

查看全部评分

回复

使用道具 举报

21#
发表于 2018-11-28 15:03:05 | 只看该作者
首先应该用24V供电,其次,你的欧姆龙应该时NPN输出的,共正啊,大哥。而且有的驱动器时需要串电阻的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 2018-10-20 18:41:56 | 只看该作者
PLC你选的是NPN 还是PNP?   NPN漏型输出就是你的这种接法,如果PNP源型输出,那么COM端应该接24V。

还有  正常PLC应该接DC24V,你接了5V电源,PLC都不能正常工作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2018-4-20 14:43:20 | 只看该作者
学习
回复

使用道具 举报

18#
发表于 2018-4-4 20:23:32 | 只看该作者
不懂,在学
回复

使用道具 举报

17#
发表于 2017-8-20 13:24:42 | 只看该作者
有才华,居然会这么接线,好好找怎么接线再来问吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2017-7-25 16:03:44 | 只看该作者
菜鸟路过
回复

使用道具 举报

15#
发表于 2016-12-8 20:41:53 | 只看该作者
plc学学
回复

使用道具 举报

14#
发表于 2016-12-5 22:05:00 | 只看该作者
没见程序,你说的脱机是不是使能接线端,使能要有信号才能转的,意思是接通使能后电机接受脉冲才转,断开使能,有脉冲输出也不动,你也没说你的plc脉冲输出端指示灯亮没亮,不知说的对不对
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
 楼主| 发表于 2016-11-29 11:09:37 | 只看该作者
szg不败 发表于 2016-11-29 09:20
而且我能说,你的接线图我觉得有问题吗?驱动器上,应该是脉冲,+5v.方向+5v,然后再是驱动器供电5v,com吧。 ...

驱动器是24v输入的,不是5v的,但是接口电压是要求5v的