1、发电机定子电压最高不得大于额定电压的(110%),最低电压一般不应低于额定电压的(90%),并应满足(厂用)电压的要求。
% B/ }( b3 J& m' c' o6 e2、发电机正常运行频率应保持在(50)Hz,允许变化范围为(±0.2)Hz,可以按额定容量连续运行。频率变化时,定子电流、励磁电流及各部分温度不得超过(额定值)。
, I8 z. \, L# f+ z c2 f+ D5 X3、发电机定子电压允许在额定值范围(±5%)内变动,当功率因数为额定值时,其额定容量不变,即定子电压在该范围内变动时,定子电流可按比例相反变动。但当发电机电压低于额定值的(95%;)时,定子电流长期允许的数值不得超过额定值(105%)。 / @" X4 F8 a6 P/ T2 d! t
2 e& s% F) M/ r% D' M6 O: Q( U. l4、发电机运行的氢气纯度不得低于(96%),含氧量小于(2%)。
6 u$ k- B5 N. S0 p5、发电机额定功率因数为(0.85)。没有做过进相试验的发电机,在励磁调节器装置投自动时,功率因数允许在迟相(0.95~1)范围内长期运行;功率因数变动时,应该使该功率因数下的有、无功功率不超过在当时氢压下的(P-Q)出力曲线范围。 0 _& D- J/ g, P% v! p
6、发电机并列后有功负荷增加速度决定于(汽机),无功负荷增加速度(不限),但是应监视定子电压变化。
7 n& m& @# G; g) A; R1 f. }9 y7、发电机转子绕组绝缘电阻用(500V)摇表测量,绝缘值不得小于(0.5MΩ)。 6 f& X- N, A$ q( q8 e" X5 }) q( A) N
8、定子三相电流不平衡时,就一定会产生(负序)电流。
9 T+ x6 v3 j$ [* }, ~4 @3 ~9、发电机在升压过程中检查定子三相电压应(平稳)上升,转子电流不应超过(空载值)。 - i" g$ x& D1 Y- m$ ~$ T
10、6KV电动机测量绝缘应使用(2500V)伏的摇表测量,测得的绝缘电阻应大于(6)MΩ。
' ~* K2 I. i* Y6 F11、在正常情况下鼠笼式转子的电动机允许在冷态下启动(2次)次,且每次时间间隔不小于(5)分钟,允许在热态时启动(1)次,只有在事故处理或起动时间不超过(2~3)秒的电动机可以多启动一次。 $ x5 _! R' @4 N Z$ M! |& k/ Z2 ]
12、6KV高压厂用电动机的绝缘电阻,在相同的环境及温度下测量,如本次测量低于上一次测量值的(1/3~1/5)倍时,应检查原因,并必须测量吸收比″R60/R15″,此值应大于(1.3)。
1 C- A% g2 n0 K( O0 D. }13、电动机可以在额定电压下,电源频率(±l%)变化内运行,其额定出力不变。
5 r& A. A3 t+ ?# Z14、主变冷却器(全停)允许在额定负荷下限时运行,若负荷小,主变上层油温未达到规定值时,允许上升到规定值,但主变最长运行时间不得超过(60)分钟。
7 D1 f, |. F6 X15、交流电动机的三相不平衡电流不得超过额定值的(10%),且任何一相电流不得超过(额定值)。 4 {% f& b9 i3 V6 b1 N2 O8 Z. H) b
16、油浸自冷和油浸风冷方式的变压器,其上层油温的允许值最高不得超过(95)℃,一般不宜超过(85)℃。 / S; L4 v1 }/ V) p# i0 |7 L
17、瓦斯保护二次回路一点接地时,应将重瓦斯保护改投(信号)位置。 7 J2 M( f) @% ~+ Q
18、强迫油循环风冷的变压器上层油温一般不超过(75)℃,最高不超过(85)℃。 ' I. N/ U4 ~; d4 O& y+ u
19、变压器外加一次电压,一般不得超过该分接头额定值的(105%),此时变压器的二次侧可带额定电流。 $ n5 ~4 d& r' n1 E! w3 n
20、一般发电厂采用双母线接线,正常运行时每条目线上应保证有一个元件(接地),主变一般经(接地刀闸)接地,启备变中性点一般(直接)接地。
" ?8 {& Z% ?* y/ ~( e; s7 r21、6KV开关柜均设有“五防”机械闭锁装置,一般采用强制机械闭锁装置的闭锁功能是(小车开关在合闸状态时,不能移动)、(接地刀闸在合闸状态时,小车开关不能推入工作位置)、(开关在工作位置时,不能合上接地刀闸)、(接地刀闸不合,不能打开开关柜后挡板)。 & b% Y t0 s8 j
22、所有隔离开关合上后,必须检查(三相触头)接触良好。
- l6 X0 J& s# _& [& z- O23、合上接地刀闸前,必须确知有关各侧电源开关在(断开)位置,并在验明(无电压)后进行。 ' j1 E/ }% ~* ]6 {7 V+ Q. T
24、如发生带负荷拉刀闸时,在未断弧前应迅速(合上),如已断弧则严禁重新合上。如发生带负荷合闸,则严禁重新(断开)。 25、在回路中未设有开关时,可利用隔离开关进行拉合电压不超过10KV、电流在(70A)以下的环路均衡电流。 ! Q7 {* H9 C3 t
26、电缆线路的正常工作电压,不应超过电缆额定电压的(15%)。
+ A/ e& P5 l" |" o( h27、在通常情况下,电气设备不允许(无保护)运行,必要时可停用部分保护,但(主保护)不允许同时停用;运行中禁止打开保护装置柜门,禁止在集控室继保小室内使用(无线)通讯设备。
4 n: Y- t" V: y$ z: L4 @28、380V以下交、直流低压厂用电动机用(500)V摇表测量绝缘电阻。电动机的绝缘电阻值不得低于(0.5)MΩ。 * Z; q, s! a3 r; V0 L2 A2 [9 b
29、发电机定时限过负荷保护反映发电机(定子电流)的大小。
5 A A \4 M. H2 A! A30、发电机定子绕组的过电压保护反映(端电压)的大小。
0 g# j9 A8 u% y, {% ^6 W1 N9 Z31、发电机定时限负序过流保护反映发电机定子(负序电流)的大小,防止发电机(转子表面)过热。 / U5 i f1 a3 k1 Q
32、发电机的P-Q曲线上的四各限制因素是(定子绕组发热、转子绕组发热、定子端部铁芯发热、稳定运行极限)。
+ \, A3 Q6 r' h" W# [' [ G33、发电机逆功率保护,用于保护(汽轮机)。 3 J( _% k, n% \7 Y2 n" J& B
34、装设接地线的顺序是先装(接地端),后装(导体端)。
' w4 j! v- ]3 Y) n1 ^35、在正常运行方式下电工绝缘材料是按其允许的最高工作(温度)分级的。 0 d2 x6 e8 ~5 T4 Y/ ~% M' l k* j
36、交流电流表指示的电流值表示的是电流的(有效)值。 4 t6 _1 Z, ^3 F% t% n
37、设备不停电的安全距离,6kV规定为(0.7)m,110KV规定为(1.5)m,500KV规定为(5)m。 - k! Y! N @- |6 C
38、发电厂中,三相母线的相序是用固定颜色表示的,规定用(黄色)、(绿色)、(红色)分别表示A相、B相、C相。
' K _9 L2 ~& c$ L3 _0 O39、设备对地电压在(250)伏以下为低压设备,因此我们常说的380V厂用电系统是(低压设备)。 ! i7 B6 `" S) | Q/ `
40、发电机正常运行时,定子电流三相不平衡值一般不能超过定子额定值的(10%)。 6 g- k' g0 V, F
41、相差动高频保护的工作原利用(高频)信号来比较被保护线路两端的电流(相位)。 8 N. k' Z* Y" h) I$ x* B5 C& d
42、发现隔离开关发热时,应降低该设备(负荷)至不发热为止,并加强该处的通风降温,如发热严重应(停止)该设备运行后进行处理。 4 I( M( q3 c* `0 {5 N, t# H7 a
43、水内冷发电机定子线棒层间最高和最低温度间的温度差达(8)℃或定子线棒引水管出水温差达(8)℃时应报警并查明原因,此时可(降负荷)处理。
, r+ o& q4 {$ k( T2 ^44、水内冷发电机定子线棒温差达(14)℃或定子引水管出水温差达(12)℃,或任一定子槽内层间测温元件温度超过(90)℃或出水温度超过(85)℃时,在确认测温元件无误后,为避免发生重大事故,应立即(停机),进行(反冲洗)及有关检查处理。
% A9 G4 ?8 ~! k8 b9 L7 e4 N# [! @* s45、正弦交流电路中总电压的有效值与电流的有效值的乘积,既包含(有功功率),也包含(无功功率),我们把它叫做(视在功率)。
1 M7 a7 Y( w' ]" k7 @& n& v46、在电路中,流入节点的电流(等于)从该节点流出的电流,这就是基尔霍夫(笫一定律)。 2 @8 B8 X2 _0 k, d
47、从回路任何一点出发,沿回路循环一周,电位升高的和(等于)电位降低的和,这就是基尔霍夫(第二定律)。
7 a) `6 E a! b48、在计算复杂电路的各种方法,(支路电流)法是最基本的方法。
- h& W3 V0 I- C; y S: B" C49、在(感性)电路中,电压超前于电流;在(容性)电路中,电压滞后于电流。
1 ^' B7 `/ B+ i) g) m50、在电力系统中,常用并联电抗器的方法,以吸收多余的(无功)功率,降低(系统电压)。
0 Q4 v# m$ w1 Z) v) b9 q51、在三相交流电路中,三角形连接的电源或负载,它们的线电压(等于)相电压。
; e7 M; Q1 F% Y4 ^7 D' U52、对称三相交流电路的总功率等于单相功率的(3)倍。 + B" W+ y8 C& w" j
53、对于对称的三相交流电路中性点电压等于(零)。
% X+ `5 ^2 d! f: M/ a) Y% U3 s6 l- k54、在电力系统中,所谓短路是指(相与相)或(相与地)之间,通过电弧或其他较小阻抗的一种非正常连接。
8 l% D3 O/ p1 y0 S. ]- F55、蓄电池是一种储能设备,它能把(电)能转变为(化学)能储存起来;使用时,又把(化学)能转变为(电能),通过外电路释放出来。
+ l+ ^% Y0 x8 p56、导体电阻的大小,不但与导体的(长度)和(截面积)有关,而且还与导体的(材料)及温度有关。 / v- \3 W" u, L3 {* A
57、在闭合电路中,电压是产生电流的条件,电流的大小既与电路的(电阻)大小有关,也和(端电压)大小有关。
6 i! k5 s; m; v; W4 K58、在串联电路中,负载两端电压的分配与各负载电阻大小成(正比);在并联电路中,各支路电流的分配与各支路电阻大小成(反比)。 $ ]4 w& C8 E" F; @0 k
59、当线圈中的(电流)发生变化时,线圈两端就产生(自感)电动势。 & ^+ h3 V" M- u- p8 J" D1 U" C
60、导体通电后,在磁场中所受电磁力的方向由(左手定则)确定,而导体在磁场中做切割磁力线运动时,产生感应电动势的方向由(右手定则)确定。
2 B7 K! H! O& H0 I# f# i; J61、交流电每秒钟周期性变化的次数叫(频率),用字母(f)表示,其单位名称是(赫兹),单位符号用(Hz)表示。 5 p2 x3 u3 f9 d! a
62、正弦交流电在一个周期中、出现的最大瞬时值叫做交流电的(最大)值,也称(幅值)或(峰值)。 ' [- N: @4 V; U! `
63、交流电的有效值等干最大值除以(√2)。 ( ^7 R4 K }9 [3 F
64、在电阻、电感、电容组成的电路中,只有(电阻)元件是消耗电能的,而(电感)元件和(电容)元件是进行能量交换的,不消耗电能。 * T6 \9 E+ u& `
65、在中性点不引出的星形连接的供电方式为(三相三线)制,其电流关系是线电流等于(相电流)。
( ?4 ^2 \6 E/ M4 s! m1 h7 s66、通过一个线圈的电流越大,产生的(磁场)越强,穿过线圈的(磁力)线越多。 2 o! D7 W/ T {* d
67、载流线圈能产生磁场,而它的(强弱)与载流导体通过电流的大小成(正比)关系。
7 {/ _' D6 a. ^, m' f/ k5 z68、三相端线之间的电压称为(线电压);端线与中性点之间的电压为(相电压);在星形连接的对称电路中,线电压等于(√3)倍的相电压。
+ u' q5 A+ M$ g2 ]( i69、电力系统发生短路的主要原因是电气设备载流部分的(绝缘)被破坏。
4 Y7 [3 Z8 x# y8 c70、短路对电气设备的危害主要有:(1)电流的(热效应)使设备烧毁或损坏绝缘;(2)(电动力)使电气设备变形毁坏。
) u! u# B0 C! R7 A, H71、电气设备和载流导体,必须具备足够的(机械)强度,能承受短路时的电动力作用,以及具备足够的热(稳定)性。 ! L/ h2 d) Y- T7 s
72、变压器是依据(电磁感应)原理,把一种交流电的电压和电流变为(频率)相同,但(数值)不同的电压和电流。 $ v4 {: f! A! m1 f( H9 `
73、感应电动机原理就是三相定于绕组内流过三相对称交流电流时,产生(旋转)磁场,该磁场的磁力线切割转子上导线感应出(电流),由于定子磁场与转子电流相互作用,产生电磁(转矩)而转动起来。 9 f9 E% Q' u% z I6 b
74、铜线和铝线连接均采用转换接头,若直接连接,铜、铝线相互间有(电位差)存在,如连接处有潮气水分存在,即形成(电离)作用而发生电腐蚀现象。 3 _7 M% `. C5 w0 N1 o' n ^
75、在输电线路附近,如果放置绝缘物时,就会产生(感应)电荷,这种现象称为输电线路的(静电)感应。 7 _! a: }% n; o; `
76、六氟化硫(SF6)是一种(无色)、(无臭)不燃气体,其性能非常稳定。 + f# {, _& U* R/ l
77、蓄电池在电厂中作为(控制)和(保护)的直流电源,具有电压稳定,供电可靠等优点。 3 n5 Y; \/ @( L+ w7 s
78、蓄电池的(正)极板上的活性物质是二氧化铅,(负)极板上的活性物质是海绵状铅。
) A' o1 ~( q" ~ J$ c0 d2 i79、一组蓄电池的容量为1200AH,若以100A的电流放电,则持续供电时间为(12小时)。
6 x4 F/ P; \! M& n+ x/ j, R80、在正常情况下,电气设备只承受其(额定)电压,在异常情况下,电压可能升高较多,对电气设备的绝缘有危险的电压升高,我们称为(过电压)。
4 b; n% b( G4 ^/ L" S81、电力系统中,外部过电压又称为(大气)过电压,按过电压的形式可分:(直接)雷过电压、(感应)雷过电压。 - n* I' o! m( U: O. F% h0 g p1 J
82、电力系统中,内部过电压按过电压产生的原因可分为:(操作)过电压,(弧光接地)过电压,(电磁谐振)过电压。
6 ]; D# }- X! [3 C6 S" {0 I83.兆欧表的接线柱有L、E、G三个,它们代表的意思是(线路)、E(接地)、G(屏蔽)。
, F: u# ~6 `' ^: C; h- {84、在测量电气设备绝缘电阻时,一般通过测吸收比来判断绝缘受潮情况,当吸收比大于1.3时,表示(绝缘良好);接近于1时,表示(绝缘受潮)。 # \# q; R! O: F2 Z
85.万用表的表头是万用表的主要元件,它是采用高灵敏度的(磁电)式的直流(电流)表。
. A v# r: A5 y: G7 \# I# }86.断路器的用途是:正常时能(接通)或(断开)电路;发生故障时,能自动(切断)故障电流,需要时能自动(重合),起到控制和保护两方面作用。
1 A# {* s& f. l4 ?87、断路器内油的作用是(灭弧)、(绝缘)。 ! d) X2 K3 i0 Q- W) T# H
88、高压隔离开关的作用是1)接通或断开(允许)的负荷电路;(2)造成一个明显(断开)点,保证人身安全;(3)与(断路器)配合倒换运行方式。
; i: p% B6 a+ S0 Y; y89、高压隔离开关的绝缘主要有:(对地)绝缘;(断口)绝缘。 90、发电厂的一次主接线应满足,(安全)可靠,(方式)灵活,(检修)方便的要求。
2 h) q9 V" b) L& n. j91.电压互感器其二次额定电压一般为(100)V,电流互感器的二次额定电流一般为(5)A。 * p( U ]; _- ] M
92、绝缘材料具有良好的(介电)性能,即有较高的(绝缘)电阻和耐压强度。 & j4 u- G2 X4 w; B5 w6 i( B
93、人们把自然界中的物质,根据其导电能力的强弱分类为(导体)、(半导体)和(绝缘体)三类。 a9 v" M9 X0 B* I3 q9 @5 D
94、带电体互相靠近时,就会有力的作用,带同性电荷的物体靠近时作用是(互相排斥);带异性电荷的物体靠近时作用是(互相吸引)。 . [" M a- V5 |8 z- K* J& C
95、当两个线圈分别由一固定端流入或流出电流时,它们所产生的(磁通)是互相增强的,则称两端为(同名)端。
9 Y! ]5 G. h$ v5 A! d) C1 h3 \ u96、电容元件对(高频)电流所呈现的容抗极小,而对(直流)则可视为开路,因此电容器在该电路中有(隔直)作用。
. [7 t& I' W5 |/ e$ f h5 S97、有功功率的单位用(瓦特)、无功功率的单位用(乏尔),视在功率的单位用(伏安)。
8 _0 P ?; i+ Z! ], ~! D98、在单相电路中,视在功率等于(电压)和(电流)有效值的乘积。
6 E1 R9 F6 N* \7 } p. Z99、为了增加母线的截面电流量,常用并列母线条数来解决,但并列的条数越多,其电流分布越(不均匀),流过中间母线的电流(小),流过两边母线的电流(大)。 : K4 r7 J2 z+ Z, d* g
100、断路器按灭弧介质可分为:(气体)介质断路器、(液体)介质断路器、(真空)断路器等。 * w1 P8 i9 M4 }8 ]/ e( P4 i( L! E
|