机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 6394|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

四线的光电开关可以改成行程开关吗

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-9-26 19:37:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我想问一下各位大神,四线的光电开关可以改成行程开关吗?要接到PLC上的,如果可以的话,怎样接呢?
) s/ g! A- C* R光电开关的接线图:白色接正极,棕色接正极,黑色接负载然后接正极,蓝色接负极
6 q: o4 {5 Q3 c6 o. B, w
回复

使用道具 举报

13#
发表于 2016-10-6 14:17:45 | 只看该作者
白色的那根线应该是常开或者常闭的切换线,
1 ]; n8 U0 Z7 G
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2016-10-1 15:17:44 | 只看该作者
WH-接PLC电源正(或外接正), BU-接PLC的COM, BK-接信号(常开).
回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
 楼主| 发表于 2016-10-1 12:58:23 | 只看该作者
龙游大海 发表于 2016-10-1 08:45
( p; `% {% \1 C& v0 ^/ _+ N可以的,你不是用四线吗,用两线改下
+ t# s( u6 C* W3 f& F% e6 H  Z2 S/ |" P1 L
怎样改,可以详细说一下吗?
& y1 u# o. W- W+ o' w, R
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2016-10-1 08:45:18 | 只看该作者
可以的,你不是用四线吗,用两线改下
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2016-9-27 20:15:07 | 只看该作者
1,可以
7 Y# h4 G8 L8 e2, 接法二图由左到右分别是# K# X6 a/ @. z2 t0 S. F9 g# B, J  d
    WH接电源
9 ~: D, i; \( b  v* ~  B    BN接接信号线接进plc
1 x0 l& N# S- M    Bu接公共地
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2016-9-27 19:23:41 | 只看该作者

继续昨天的问题

我想问一下各位大神,四线的光电开关可以改成行程开关吗?要接到PLC上的,如果可以的话,怎样接呢?* b8 [! J- f" O( n
光电开关的接线图# Y% `, H6 w" _7 b# V* r7 A% \( u

QQ图片20160927192008.jpg (677.99 KB, 下载次数: 54)

QQ图片20160927192008.jpg

QQ图片20160927192024.jpg (684.77 KB, 下载次数: 61)

QQ图片20160927192024.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-9-27 10:12:41 | 只看该作者
看你的PLC是属于什么输入类型的再选PNP型或NPN型的光电
( i  t9 R% l1 j' o8 b: D
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-9-27 09:16:10 | 只看该作者
这个是接近开关的.供参考.

TT截图未命名.jpg (8.85 KB, 下载次数: 83)

TT截图未命名.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报