S7-300子程序调用输出异常

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-9-2 20:34:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题,使用S7-300PLC调用一个子程序,当输入激活,OB1中并不输出,但是进入FC中显示有输出,这个是什么原因呢?PS:如果我把FC中的赋值指令全部改成SET就正常了7 N/ ^5 C! s0 ?6 @; F( k% x

0 Z- B! F' ~) {. L" y
, h6 n5 L+ A$ B7 q补充内容 (2016-9-4 11:07):# Y4 g% d" ], j" t! |, e9 |
已经找到答案了,这个一个很低级的错误,因为使用了双线圈的输出,对同一个线圈在三个network都有写入,但是只输出最后一个