原来变频器是欧瑞E1000的,系统为广数980TDB,系统如图:8 ]% k/ D$ h7 R G, l) f
4 Z+ M) o+ K8 R' [0 O( i' O: c
5 R5 J5 M9 f) b1 P在使用过程中,不定期的自动复位重启,至合金刀片易坏,就发货出去修理,修理商户说是软毛病,一时半会儿修不好,就购回一台深圳出产的易能变频器,如图:# u! H+ U: g/ U4 {2 s0 G
2 G. C& d9 H- n* ^
% e# |3 z' {3 i% E) ]
1 ~# i# ]. t C0 s+ o1 K9 N. h& c- p N+ n1 ?1 z
按欧瑞变频器原理说明去接线:如图:. s% K4 A6 {7 ?+ o a& N+ v [1 N4 O
& H9 K! h8 V( Q& W" `+ H
5 r# S/ u h% i: B这是网上下载的说明书一部分,( @ L1 b* p, n2 ^0 L
4 @% n7 }5 A# ^; I; T; \
. N5 m4 Y: o0 p# ]1 y! h& N+ s
9 q7 M* _7 F( G* h5 c2 g& F模拟输入为AI1、GND电压模拟0-10V模拟。线号401、402正反转是没问题的。接上线后,结合欧瑞变频器说明书及机床电路,按易能说明书上设置参数,为了要看变频器的全部参数,F00.00设置为2(不这样,只看见四个参数),F01.00设置为AI1(模拟设定),F01.15运行命令设置为1(端子运行命令控制),电机参数和变频器皮配好。试运行。数控面板录入(MDI)---M03 S300,主轴电机是动作了,但是,转速为近700转。输500转,转速不变,蒙了,参照说明书弄的,不对?9 u G- ~% p! h
最后打电话给易能售后,对方说,AI1、GND有电压变化没?转速S300、S500,我一量,没有,只3V。对方说,AI1换成AI2,看有电压变化没?试后,有电压变化。$ l; n. _0 h$ O1 o; r, z9 f) r
然后把频率上限和下限,加减速参数、其它参数调整好。OK