机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3928|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

请大神解答,这里的速度继电器的常闭触点怎么工作的,有用吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
#
发表于 2016-6-24 16:17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本帖最后由 guihuaxiang 于 2016-6-24 16:50 编辑
7 z" e. i! O( ?. T2 ?* D  Y7 i/ b3 `1 j' \& W0 N
请大神帮忙解答,这里的速度继电器的常闭触点怎么工作的,有用吗?
2 H+ K& l3 a4 z+ T3 ^) J先按下SB2,起动电机正向旋转,KS-Z的两个触点动作;然后按下SB1制动时,KM1线圈失电,KM2线圈得电,KM2触点也都动作;速度降低到0时,KS-Z的两个触点复位。。。。注意,这时,KS-Z的常闭触点闭合,与KM2的自锁触点,KM1的互锁触点,SB1形成了回路。。。。KM2保持线圈得电了,怎么制动停车呢?。。。。求大神告知,已经看了半天了,糊涂了。。。描述不当,请指正。。。。第一次发帖。。。
& H4 v5 E# {5 n! V9 p5 C8 E) @; D! m' D$ k% z# I

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

6#
发表于 2016-6-28 07:48:56 | 只看该作者
guihuaxiang 发表于 2016-6-27 10:35% ~3 m1 p3 O; X) ~/ q4 m7 k
谢谢大神回复,我也觉得没有必要,但是加了,就停不下来了吧?
" s/ _0 k' k, {. @" M
是我疏忽,那两个常闭辅助没考虑周全,如果不加,确实有问题。多谢指正!9 i1 e! w" G8 ^# ^8 N; y- W
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2016-6-27 10:35:31 | 只看该作者
甜酱SJ 发表于 2016-6-25 08:557 n! g( u8 l' Y8 |9 Z
说下我的理解:按下SB2时,启动电机正转,超过一定转速,KS-Z触点工作(你只关注最右边的线路即可),按下S ...
) A9 R" F9 C$ {
谢谢大神回复,我也觉得没有必要,但是加了,就停不下来了吧?8 f  ~7 n/ r5 R
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2016-6-27 10:33:41 | 只看该作者
好好干机械 发表于 2016-6-24 22:30
! d/ A$ g6 @; _  J0 ?前面略...
* l- Z. S. |! g# Z" M$ _7 b; `5 O
; |8 k0 s  I  K2 ~! F接着你的分析sb1按下,转速降低 到 低转速,不是0的时候大约在100转时候,ks z常开触点断开 k ...
' p2 S& Y$ g" K4 V, M# y1 e% Z
谢谢大神回复!我还有一些疑问,速度降到100时,速度继电器KS-Z触点复位,那他的常闭触点也闭合,在这之前KM2的自锁触点也是闭合的,所以KM2还是有电。KS-Z的常开触点断开,不影响KM2的线圈。。。。您说的电路时序,是指什么呢???
. L& ]9 z  g( x5 s% G6 u' l9 K/ R
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

3#
发表于 2016-6-25 08:55:56 | 只看该作者
说下我的理解:按下SB2时,启动电机正转,超过一定转速,KS-Z触点工作(你只关注最右边的线路即可),按下SB1,先断开了KM1,互锁KM1辅助接通,KM2控制电机反转制动,低于一定转速,KS-Z自动断开,KM2也断开,电机全停止;SB3接通时正好相反,楼上解释很专业。KS-Z和KS-F两个常闭我感觉就算取消掉也可以的,它应该是多一重保护吧,本身KM1和KM2已经互锁了。这应该是普车的电路图吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

2#
发表于 2016-6-24 22:30:52 | 只看该作者
前面略...2 i8 M7 r$ v8 B$ J8 E7 }
8 K' b3 v7 W3 ?9 D  r# p/ g
接着你的分析sb1按下,转速降低 到 低转速,不是0的时候大约在100转时候,ks z常开触点断开 km2失电,km2常开触点失电自锁回路开了...1 G4 d" U! b3 W. m) j! @+ Z

) G4 {: l1 `! [, |这就是一个正反双向都能启动,停止是一个反接制动快速停止的原理图...9 N1 Q. R% ?1 D# |8 [* U! o. s# E
2 c5 i$ V  B" Y" `
电路的时序也需要注意下...
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

1#
发表于 2016-6-24 22:30:48 | 只看该作者
前面略..." {% [# {- A2 d5 z1 S4 f" Q+ ?
: \6 X# s8 {1 a
接着你的分析sb1按下,转速降低 到 低转速,不是0的时候大约在100转时候,ks z常开触点断开 km2失电,km2常开触点失电自锁回路开了.... f9 R) c% S- I; ]' D& e5 j  `

! B: O2 S9 @  t: u2 P这就是一个正反双向都能启动,停止是一个反接制动快速停止的原理图...$ f0 u" @& @1 Q) P3 B

. h) H3 n2 x- Z- X! b5 l0 T电路的时序也需要注意下...
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员