标题: PLC程序在什么情况下会出错? [打印本页]

作者: 面包出炉    时间: 2016-6-16 17:31
标题: PLC程序在什么情况下会出错?
情况是这样的,我们的机器(锁螺丝机)出到客户那里出现死机的情况,然后我们给客户换了台新机,过了一周又死机!而第一次出问题的机器出到另外的客户又没问题了,有几点情况说明下:
  E2 J' w# _  t1 P1、两台机是同型号的,所用配件完全一样,
+ L& v$ U9 I3 X. W2、PLC(松下60T)的程序都用好几年了,一直没出问题(出现死机是第一次)
8 L: C5 ^6 G; W7 T* u, y3、这种型号与配置的机,我们几年内出了差不多1000多台,第一次出现死机。5 n- b! a9 H7 |) p, W: f, [/ k
我想请问下大家,PLC的程序在哪些外部条件影响下可能会出错?比如接地?
4 _: f4 x/ R4 M7 f% X5 U" k干扰?等等,谢谢了!
! ~6 X1 H- h2 T2 A
作者: fmdd    时间: 2016-6-16 18:44
设备接地不良
作者: 大洒ds    时间: 2016-6-16 22:38
先检查一下线路吧,,上周我们的设备出现异常,,处理了一周,,吧整个设备都拆了,还不行,,最后实在没办法,我就把私服的线路检查了一遍,,发现0V居然似接触非接触的情况,,用螺丝刀拧紧,,瞬间海阔天空了==、
" q* Z2 F& _8 A1 X8 k) j, }
作者: koop_00818    时间: 2016-6-17 15:27
我的机器也是这样的,有时会死机,不经常,每次断电重启就好了,也没找到原因。
作者: 白凤    时间: 2016-6-21 17:31
学习
作者: however1241    时间: 2016-6-22 10:09
问题解决了么?
作者: 专业酱油男    时间: 2016-6-22 19:44
程序本身没问题的话,多半是某个点的接触不良
作者: zzsczz2015    时间: 2016-6-22 22:36
电机卡顿 ,伺服驱动器 报闸 。
% H; y. n7 C! D7 W* ?5 o+ q1 y* B9 S) n
机器抖动, 造成 程序 漏步或 锁死。
作者: 面包出炉    时间: 2016-6-23 11:40
现在只能当机器是水土不服了,机器拉回来测试后OK直接卖给另一客户,目前无任何不良反映,3 J  H; B- Q7 t, i9 H

作者: 411835728    时间: 2016-10-7 10:21
亲身经历,欧姆龙CP1H  PLC ,没有接地干扰导致PLC出现致命错误死机,设置程序运行都能出错,动作不对,好像也影响到了扫描周期了。后来把地线接到了消防管道上,问题消失了。