PLC 接线

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-4-11 10:44:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教一下 一般和PLC 端子的连线 是用多少方的 ,颜色有什么标准么?
5 ^8 o' ^3 U8 Y' Y1 L4 S
回复

使用道具 举报

13#
发表于 2016-8-8 09:20:38 | 只看该作者
我们这用0.5,信号线电源线颜色不同
7 e3 y. g$ |1 C5 F! n2 K  T
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2016-6-8 07:15:51 来自手机 | 只看该作者
plc的输入输出电流才多少一点?输入0.3,输出0.5足够足够,当然我只用的是晶体管输出的,要是继电器输出的那就要看你负载多大了
回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2016-6-5 22:31:45 | 只看该作者
一般规则 是:1,输入,输出端子接线用0.5㎜蓝色软线。2,输出,输入线分开走线槽。3,PLC上的公共电源正极用棕色的0.75㎜,负极用蓝色的0.75㎜。一个端子上可以接两个线端子。4,接线时要套线号,压接端子。(弹片PLC可不压端子。)
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2016-4-26 22:27:54 来自手机 | 只看该作者
一般信号线是0.5,24vDC0.75都是红蓝单股软铜
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2016-4-26 16:16:33 | 只看该作者
伊巽 发表于 2016-4-26 16:13& ?9 g1 O/ e) t/ S2 U
看电流,距离,具体标准不清楚

4 Z* s; `) E/ z7 V4 p哦 ,好的。. X( K6 O5 x- B) @! S
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2016-4-26 16:13:59 | 只看该作者
however1241 发表于 2016-4-26 12:50
9 Z& R5 x. ]* o' y2 _& _这个有标准的么? 谢谢回复。

4 R! `$ m) a; X* R; T看电流,距离,具体标准不清楚
# g9 b- ]$ a- ]* y2 V; o7 |; O  i

点评

哦 ,好的。  详情 回复 发表于 2016-4-26 16:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2016-4-26 12:50:26 | 只看该作者
伊巽 发表于 2016-4-22 11:44% K" _% l; ?  }
0.3 0.75都用过,红色蓝色也用过,看信号吧

; s3 [: I$ Q' i* W这个有标准的么? 谢谢回复。
; U4 U5 E: W6 f% V" H% ^
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-4-22 11:44:09 | 只看该作者
0.3 0.75都用过,红色蓝色也用过,看信号吧

点评

这个有标准的么? 谢谢回复。  详情 回复 发表于 2016-4-26 12:50
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2016-4-11 16:36:09 | 只看该作者
好好干机械 发表于 2016-4-11 11:28
, A. J1 x0 S1 H8 L我做的 汽缸磁性开关dm9n接近开关之类的信号线都是rvv0.75信号线 ......最好是带线号的.....
6 t4 n7 X# b' c' ?+ }& y
相比之下  SMC 他们那些 磁开线 有点细   像是0.36 f+ M! V& H9 A
回复 支持 反对

使用道具 举报