一、现状:我司有设备,通过时间继电器(手动开启,开启后20秒自动关闭)来控制电磁阀,通过电磁阀的开启来实现环氧乙烷的通过与截止。
二、问题:电磁阀经常不过自动关闭。
三、问题描述:
     1、由于电磁阀不能自动关闭,导致环氧乙烷继续通过,影响工人的人体健康。
     2、不是时间继电器的问题,因为当电磁阀不能关闭时,电磁阀已经断电。
     3、不是电磁阀本身问题,因为更换多个新电磁阀仍然会出现相同的问题。并且恢复正常后过很长一段时间才会再次出现问题。
四、解决办法:
      用扳手轻轻敲打一下电磁阀的上部,电磁阀就会关闭。然后就可以正常使用。
五、猜想:
    1、是不是气体中含有“固体杂质”影响电磁阀的开启。(从液态储气罐到电磁阀之间没有过滤装置)
六、其他:
      1、有没有环氧乙烷专用的减压阀?(我们现在用氮气减压阀代替使用,但有时出现减压阀失灵的现象。)
      2、环氧乙烷输送软管用什么材料的?大约4-5米的距离。(我们现在的软管虽然可以使用,但是使用时间稍长后就会在管道的表面覆盖一层冰霜)