机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 5690|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

求助,圆形风管的加固肋形式

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-11-11 19:28:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
用角钢给圆形的管道做加固肋,想问下为什么规范上是用角钢的小面跟管道焊接的?就是立着焊接,如果用角钢的一整面,也就是趴着贴在圆形管道道体上焊接,哪个效果好啊?6 k$ a$ r4 B6 c
回复

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2015-11-11 23:34:19 | 只看该作者
钢铁裁缝 发表于 2015-11-11 22:16
) |& [0 `/ U" S" |9 @3 H5毫米的管道,不用焊也没事。
* @; S2 l. @4 u/ _% }! B8 h1 r% E# t
业主非要加固,然后现场的角钢弯成了上面图片的样子了,只能整面焊在圆管上,所以特地来问一下这样的角钢是否可以起到加固作用,因为有人提出说会不牢靠7 ]! X; }2 Y9 m! T1 |& N1 j8 X! L
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2015-11-11 22:16:14 | 只看该作者
我不是月夜 发表于 2015-11-11 22:08 5 o- e5 a1 E6 v2 y" a! u6 i& F4 y
就是房间的抽风管道,送到锅炉的风箱去,用的5mm的钢板,内外都刷防腐漆的,主要现在要确定这个角钢能不能 ...
* |6 L0 g+ L  Z+ R5 A% {
5毫米的管道,不用焊也没事。% l- ~( s5 P0 R7 ]& z
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2015-11-11 22:08:00 | 只看该作者
水水5 发表于 2015-11-11 22:03
) c2 R2 W7 Z8 ]& v/ s0 Q正压,2K帕,1mm壁厚都绰绰有余。' y( t' q+ M4 ?/ |( K2 f/ m9 ?
但是考虑管子自重的影响,还是多加支座和加强圈。
$ P( X* u: H0 t/ o% g" x* y# R
就是房间的抽风管道,送到锅炉的风箱去,用的5mm的钢板,内外都刷防腐漆的,主要现在要确定这个角钢能不能用
( W! M+ A' e- E/ j* B9 S; Z, I5 J& u

点评

能用  发表于 2015-11-11 22:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-11-11 22:03:16 | 只看该作者
我不是月夜 发表于 2015-11-11 21:53 * T. l1 Z5 y: [" p9 n" h% c
太感谢你了,现在的布置就是每隔1m5设一个加强圈的,正压管道,2KPa,现在的问题就是角钢已经弯制了,而且 ...
2 a% c( S. A' U, B8 x
正压,2K帕,1mm壁厚都绰绰有余。
4 Y1 _9 E1 G+ x8 h但是考虑管子自重的影响,还是多加支座和加强圈。/ r( U$ ~9 G2 D
5 B" s3 k1 L, W' m( _. s! i
你确定是正压?走什么气?有没有爆炸的可能,有的话计算压力要按爆炸计算。3 Y+ H+ T3 [) \4 e/ Z
或者是有腐蚀性等等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2015-11-11 21:53:53 | 只看该作者
水水5 发表于 2015-11-11 21:48 6 Q* `0 A* c! }  T1 p
1米多并不大,9 q+ e! b  M7 {- p
看你是属于内压还是外压,
8 W# o  w) K" C* X& Z% _, M内压的话主要是考虑管道本身的强度,就是当做一个空心梁来考虑 ...

' g- n6 h7 v5 \太感谢你了,现在的布置就是每隔1m5设一个加强圈的,正压管道,2KPa,现在的问题就是角钢已经弯制了,而且是这样弯的,所以只能整面焊接在管道上了,但是焊接工人提出来说这样焊不好。。。& H8 i/ H- j& u4 l9 N( h
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-11-11 21:48:56 | 只看该作者
我不是月夜 发表于 2015-11-11 21:34
& U0 F: n; ]/ r( b7 K: S感谢回答,现在遇到的问题是之前没做过圆形管道的加固,直径有1m多,角钢趴着整面焊是不是有难度?而且考 ...
) h/ p, Z6 e8 z& @& i
1米多并不大,- w! m) r3 n, S, l
看你是属于内压还是外压,0 Q2 w) S- F' M, r/ e  B( p4 N
内压的话主要是考虑管道本身的强度,就是当做一个空心梁来考虑破坏问题。因为一般低压管道不会涨破。
/ S) U) A( @/ G5 R9 X外压的话主要破坏是失稳,所以要加强圈,加强圈限制其失稳。
, q1 d1 C+ s6 z  y4 L6 K1米的管道,负压不是太大的话,隔1.5米一个加强圈,用80×12厚的扁钢,绰绰有余。4 q! \% @+ G$ G2 s) T: ~6 ~. ^3 c
如果知道压力等数据,可以详细计算。
4 f; Q: `, l8 r5 t5 U+ N. A" g如果要参考资料可以搜索压力容器GB175
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2015-11-11 21:34:49 | 只看该作者
水水5 发表于 2015-11-11 21:17
4 m9 |& k6 r" C/ `; m2 T立着焊惯性矩大
3 ]3 ~" f( O/ W/ b趴着惯性矩小。
% w* K2 O$ t8 [# p最好用对称的工字型或者T型结构,
) I) e* t; a7 [
感谢回答,现在遇到的问题是之前没做过圆形管道的加固,直径有1m多,角钢趴着整面焊是不是有难度?而且考虑热胀冷缩在以后运行的过程中是否会发生焊缝脱落的现象?
  a6 U: i2 F+ r8 |, d& P0 }% Z0 y
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2015-11-11 21:17:21 | 只看该作者
立着焊惯性矩大
: F: `; ^: L4 E8 x: g0 @5 M5 Z趴着惯性矩小。
$ c) K0 D$ |( y最好用对称的工字型或者T型结构,; u5 C& Y; n9 J$ l/ U0 g) U
槽钢也是立着的惯性矩大,但是大多是趴着用的,不太明白,大概因为中性轴偏心吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2#
发表于 2015-11-11 20:03:05 | 只看该作者
空间足够,建议一正面靠上焊接
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-25 19:25 , Processed in 0.057432 second(s), 20 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表