公司做的JP柜,防护等级要求IP44,现在做实验报告时,百叶窗进水,怎么办呢?请问有好的方法解决吗?
7 i' x* }* H" i$ W, O
作者:
pengzhiping
时间:
2015-10-24 08:26
加风扇可以吗?
作者:
yezhubenyue
时间:
2015-10-24 10:47
路过看看
作者:
水水5
时间:
2015-10-24 13:27
IP44,我没记错的话,不是浸水,是淋水。这样的口应该可以的吧~不行再在外面再加个罩子。
作者:
715840386
时间:
2015-11-15 19:41
有那种防水透气膜,手机上有用到。
作者:
甜心窝
时间:
2015-11-26 16:31
看看,学习下
作者:
Think_Different
时间:
2015-12-8 14:34
有那种防水透气膜,手机上有用到。
作者:
张凯0224
时间:
2015-12-10 13:00
有百叶还需要IP*4,没怎么这样设计过 就是设计也是防水时封闭百叶
作者:
吴均135
时间:
2015-12-25 21:18
学习下。。。。
作者:
honeyzm
时间:
2016-1-2 10:42
这个照片是从机箱内部拍的吗? 为什么百叶不是像外面冲?这样风一斜吹就进水吧?
作者:
喜鹊QX
时间:
2016-1-5 11:31
觉得4楼说得有道理。学习了。
作者:
dzbin
时间:
2016-1-5 13:08
和我们做的产品一样。jp柜虽然要求是IP44,但又设计了百叶窗,实际只能达到IP43,大家都是这么做的,反正我们的客户没特别要求一定要IP44。