发表于 2015-9-19 08:55:33 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这是程序,一个无限制正反转,松下伺服,三菱 Fx2n  MT PLC7 X- q1 ]6 o- q4 \
_________________________________________________________
! }& E8 W1 L7 R一开始都是可以正反转的,也没什么问题& e1 r; G) M* C% Q# E6 X3 O: p
2 r7 d- ?) t: f& B
但是转到  快一个小时的时候,程序就出问题了,% @) @6 ^% i& z) b0 M  F4 \
电机不再 正反转,出现了两种情况 (后来换了PLC,一个一种情况)0 T3 R! w% \! Y4 D
1 是一开始就朝相反的方向一卡一卡的动& ^* e  G" R' T+ L( u- X9 A
2 是 朝对的方向 动一下" L/ U5 E# A( s# W! p
往PLC 内部烧程序时,已经 清楚了PLC内存0 h$ y1 Y# ^0 m1 ?  s% |, V
各位大神,指导迷津

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

4#
发表于 2015-9-19 14:07:06 | 只看该作者
干嘛不用M8029,那样不会出现你说的情况  用【=d0  k0】-[=d8140 K5000]--------------------------(T0)   没必要吧,直接用M8029后跟T0就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2015-9-19 12:35:49 | 只看该作者
本帖最后由 小白鹭叔叔 于 2015-9-19 12:38 编辑
8 _! d6 ~: T- p$ L1 ~6 |
咖咖啡 发表于 2015-9-19 09:01 2 K  H4 g% b* K0 u
【=d0  k0】-[=d8140 K5000]--------------------------(T0)   这句指令是什么意思
  e4 L; G* ^) A6 }3 _9 b
% \& Z6 B; L' B8 |% V7 j
D0=0 & D8140=5000 时 T0开始计时