机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4185|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

西門子840d 子程序問題求教

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-8-25 17:42:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
參數傳遞問題,希望有經驗的朋友給個幫助4 w$ x) o! S6 A/ n
主程序:6 A/ ]5 n2 K% v& O2 a. e
LB_1234(1)      ;調用子程序8 ^& Z+ ^5 f) e) J
M30
4 W$ {( K& u' Z9 e3 A7 W/ b" Y! Q  D7 L6 e' F* R! U5 ^
子程序LB_1234:
( T/ f1 v9 O9 W  ^# G7 N0 wproc LB_1234(int type)# }3 D/ N& z% h2 v, o& [
if ($p_sbupar==true ) ( f& l6 t& [3 J9 ~- D# N5 h1 r
gotof xxx9 @" f% F! C( a: F# P- g
else
  P0 Q  }3 o1 {! A0 D9 o9 S4 ggotof xxx2 A9 k) [: B# e/ S% K4 P

4 \! g. q* o) {1 k4 F9 ?$ M/ J; ~+ w/ H

5 f; q0 S- h/ v: @0 Pret' V# J) M  f" Z+ F8 d
( e) n* N6 D/ I' X) @9 u( c  i* P. e
如果主程序內不賦參數傳遞,程序可運行。一旦賦值了參數傳遞,主程序就報錯未激活未定義之類。感覺賦值子程序需要激活某參數或權限之類的,望高手解答。' s' U# u8 D$ \& z" Q% V
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2015-8-25 20:05:18 | 只看该作者
主程序里没定义
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2015-8-25 21:00:21 | 只看该作者
螺旋线 发表于 2015-8-25 20:05
1 s7 |" k6 p0 G$ ^  ~# ^$ O5 ]主程序里没定义

6 y) Y& R4 ?. c5 S' x9 D還要定義什麼?
$ t& ~; I2 }; g% L; w* V# o- q/ Q; t; B6 R" R# Z5 i* L( u8 H
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2015-8-25 23:33:54 | 只看该作者
wangice 发表于 2015-8-25 21:00
% C0 E- ?* I) t% _( @& H9 Q還要定義什麼?

  @' c. U0 G: m9 _4 K' }  X( A. T9 p所以说啊,看书要仔细。$ R3 ~$ g9 `  \
书上写的很清楚,要用参数传递的子程序调用,要在主程序里先声明,用EXTERN。7 ]8 r4 _7 ?. n$ X# h
你写的子程序就是抄书上的,虽然没抄全。但为什么不把主程序抄全?
1 }0 W5 w8 m/ H8 W4 {6 G" i, m而且报警也提醒得很清楚啊。
6 E* ~" d+ A* ?0 x) _/ }& K, z+ C" ?5 a8 \4 n% F
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2015-8-26 05:07:05 | 只看该作者
螺旋线 发表于 2015-8-25 23:33
# f4 y: |) q- S. v所以说啊,看书要仔细。
5 R7 ~& V( w& s# M书上写的很清楚,要用参数传递的子程序调用,要在主程序里先声明,用EXTERN。
, Q8 v0 S/ _4 A3 D/ @ ...
4 M8 ?9 j1 t8 v9 V
需要在主程序中聲明嗎?" o8 |& c( d% m: Q( [. }8 U8 j
很多使用西門子系统的機床製造商,在系统內添加了很多自己製作的循環程序,這些程序在運行中也是可以賦值的,甚至可以在MDA模式下只運行賦值的子程序這一條指令,這個過程中也沒有對賦值有過任何說明。/ D0 C# v& e( ]1 S
不知道他們是通過什麼方式實現的。/ ^2 l) i9 f) Z2 |
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2015-8-26 05:29:01 | 只看该作者
西門子標準循環指令CYCLE81(,,,),在使用中有誰對括號內的賦值有聲明嗎?唯一的區別是,不賦值或者關鍵項未附,該程序無法運行。

点评

多简单个事啊,你原封不动按书上写,看行不行不就得了。书上有说明的。  发表于 2015-8-26 19:44
问题是你的子程序是循环吗?  发表于 2015-8-26 19:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2015-8-26 21:00:23 | 只看该作者
請不要無腦的抄書,我知道在主程序開始时聲明EXTERN加類型就能使子程序傳遞參數了。( v0 D" b5 t' M# v9 J
但是為什麼有的程序不用聲明,他們是使用什麼方法?

点评

高級和工作手冊都看,但是很多地方講的很含糊,要靠自己摸索  发表于 2015-8-27 20:56
工作准备部分的编程手册。西门子编程有两本,一本是所谓的基础编程手册,一本就是这本,以前叫高级编程手册。有专门一章讲子程序的。还有一本讲循环的,没怎么看过。  发表于 2015-8-27 19:10
你看的哪本?  发表于 2015-8-26 23:26
你个呆逼,问你编的程序是不是循环,不懂?书上写得清清楚楚,循环不用声明。连书都看不仔细,看不明白,还搞个毛蛋啊。西门子的手册很严谨的,虽然某些翻译貌似抽风了。  发表于 2015-8-26 21:27
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2015-8-28 21:10:36 | 只看该作者
怎麼區分是循環或者不是循環的子程序?

点评

存在“用户循环”目录下看看。  发表于 2015-8-28 22:19
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2015-8-29 22:38:30 | 只看该作者
我記得我分別存在製造商循環、標準循環和子程序里,都不能直接賦值調用。

点评

说得很清楚,你验证一下就知道了。俺现在常用828,要用到异步子程序做紧急回退,就必须把规定的程序名的子程序存在制造商循环下才能用。编程,首先是要符合规则,这是必须的。  发表于 2015-8-29 22:55
http://www.doc88.com/p-3847917280010.html  发表于 2015-8-29 22:51
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2015-8-30 20:47:17 | 只看该作者
嗯,這個界面是Power line的老界面了,我們現在已經開始用Solution Line了。/ |, a/ J( C$ G" D+ `: `
明天我回去找找看試一下,多謝指點。

点评

西门子的东西传承性很好的,不会出现颠覆性的改变。无论是系统的升级还是不同档次的产品,HMI的风格很接近的。俺810,840D PL,840D SL ,802,802 SL,828都用过,现在主要用828,功能够用,价格有优势。  发表于 2015-8-30 22:12
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-17 06:54 , Processed in 0.065723 second(s), 26 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed