铜排通电流问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-8-15 09:00:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教个问题,用宽度80mm*厚度5mm的铜板,散热条件为在常温空气下,外面会有绝缘防护,但不是封闭,不紧贴着。请教是否能通过最大1500A电流?谢谢!这种情况下,100A以上,一平方毫米能通过多大电流呢?' n, l: p, y2 L% `8 M, ~
回复

使用道具 举报

6#
发表于 2015-8-16 15:43:40 | 只看该作者
大电流一般一平方毫米2个电流计算
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-8-16 14:39:53 | 只看该作者
按照我们公司的设备来对比,要通过1500A的电流,你的铜排小了些,其实你可以尽量设计大些,成本不会增加太多(空间允许的话)。- }; K0 f$ G/ }3 c  w. d9 D. \
不知道你是否用在焊接上?还有功率是多大?工作频率是多少?& m/ R7 s( X8 K' V
如果铜排散自身热效果不好,还要考虑外界散热,最好的散热方式就是冷却水散热,在铜排内部做成U型回路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2015-8-16 12:57:18 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2015-8-16 12:43:34 | 只看该作者
回复 支持 反对

使用道具 举报

2#
发表于 2015-8-15 12:48:00 | 只看该作者
供参考

截图01.jpg (64.34 KB, 下载次数: 32)

截图01.jpg

点评

电工手册上有标准的,翻来看看就知道了  发表于 2015-8-16 08:44