发表于 2015-4-8 13:28:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
12V直流电机,空载电流0.7A,
4 m) _* O+ }9 d$ }# ^* V. |描述:按下直键开关,电机正转时遇到限位开关1停止;此时开关如果按住不动,电机则停止不动;如若松开开关,电机即刻反转并遇到限位开关2并停止;按下键开关,重复上次动作.为防止开关短路烧毁电机,特在前增加两保险丝., g: W8 @$ Q' k& S# Q. g7 O
感觉此接法最经济,但不知此是否可靠?7 V: J$ O* J0 Y

Drawing2.jpg (60.03 KB, 下载次数: 38)

直流电机正反转

直流电机正反转
回复

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2015-4-9 17:31:32 | 只看该作者
尘世天涯 发表于 2015-4-9 12:44
# ]5 q/ D' s2 n9 S我认为可行,不过有一个小问题,抛出来,楼主思考一下
, H8 ?. o5 m* E
* A$ {$ L6 E+ C# \' }& \如果操作工两个按钮同时按下了,会发生什么?
& U* [3 w2 k# D/ s- ~4 Y
图中的2件按钮,实际是一个连动开关,所以不会存在你所担心的.我原担心此连动开关出现短路故障,所以增加保险丝,以保护电机.
9 H. {$ K9 ?1 g$ y  X0 \9 G今天咨询一位专业搞电路的朋友,他说没问题,可行.呵呵..
* x4 o' C7 e* F5 o& w# u
0 _% j( b6 V$ z: A& n# f, f感谢各位.8 _" c( E  _3 o1 y% O. ]) y1 y
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-4-9 12:44:08 | 只看该作者
我认为可行,不过有一个小问题,抛出来,楼主思考一下7 P( p/ k  m( \4 z( p" u
  e1 |% e6 j3 u) o; a' A
如果操作工两个按钮同时按下了,会发生什么?& d( `' i/ B; H6 j
% p9 y" w2 k! K' `; m
我认为这是一个安全隐患,你觉得呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2015-4-8 15:30:26 | 只看该作者
前面的电源加总开关是必须的,我没画出来.
0 W( D7 S6 U5 E+ L: ]8 ^2 Q6 @感谢楼上的各位帮忙出谋划策,我就是想懂行的朋友给出个yes or no 的答案,这样心里把握应大一点.& e, b6 f- D/ E1 \* q1 W
我又在百度文库中收索了一个跟我比较类似的案例,我想应该可以吧.呵呵....管它呢,先做了再说,错了再改.
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-4-8 15:04:28 | 只看该作者
保险应该在各自线路上
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-4-8 14:05:21 | 只看该作者
保险装在前面吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2015-4-8 14:03:49 | 只看该作者
个人喜欢加个总开关

2.jpg (19.27 KB, 下载次数: 49)

2.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2015-4-8 14:02:35 | 只看该作者
你说的是这样吗,应该可以

1.jpg (14.76 KB, 下载次数: 38)

1.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

2#
发表于 2015-4-8 13:51:17 | 只看该作者
为啥跟书本上的例子似的,不懂电的表示