发表于 2015-2-10 13:28:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天发现了一个问题,SV210,DC24V的电磁阀通电后反应慢,导致机器停顿。换了新的电磁阀后,另外的电磁阀又出现这问题了,PLC输出没问题。求各位大侠们帮帮忙。
回复

使用道具 举报

14#
发表于 2015-2-14 14:46:32 | 只看该作者
可能是阀芯脏堵了吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2015-2-11 11:27:09 | 只看该作者
sovv 发表于 2015-2-11 09:10 / q& R( ]8 |# [! y
不是自动时慢,而是手动按就慢,电磁阀LED灯已亮了,但阀门没有气出来,等个几十秒才有气出来。

! A8 C* ]/ ^5 E百度来的:“这是典型的低速爬行现象,也是气缸最需要避免的行为。" a6 Q# z' @( @
产生此类现象原因可能有以下几个:
/ `6 s8 j8 M( _# G8 ]4 _7 V1、气压太低,驱动负荷的推力不足。; v5 |4 x$ B5 R
2、气缸的缸筒变形,导致活塞卡滞。
8 l8 D0 p$ Z* r# U3、调速接头没有调节好,导致进气或者排气缓慢。* o6 v$ T" o+ g! Z1 Y% v
4、气缸导杆或者外置导杆不平行。”
2 F+ c7 R6 T3 O+ V6 T- Z总觉得你的气压低啦,试下提高气压?另外 “阀门没有气出来,等个几十秒才有气出来” 直接在电磁阀那里测的吗?6 V; ?5 G5 d! D6 e  ~0 m
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 2015-2-11 09:10:04 | 只看该作者
钢炮zero 发表于 2015-2-10 20:58
7 O' H% Z0 w: f1 `% u" k! ?气压貌似低啦,一般都0.6~0.7Mpa。以往经历,气压0.5,机器一全自动,就有个别气缸动作缓慢,# \# C+ ]7 u$ b! Z
从而使机器 ...

' ?. j; ^# J0 j! y! X1 C, k不是自动时慢,而是手动按就慢,电磁阀LED灯已亮了,但阀门没有气出来,等个几十秒才有气出来。2 b7 M0 n' F: Q3 R
回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2015-2-10 20:58:17 | 只看该作者
sovv 发表于 2015-2-10 17:07
7 z4 a+ c2 Y7 c% \# j用手按阀上的开关可以,但用触摸屏上的开关按就反应很慢,气压0.35~0.4之间。开关电源24V正常。

3 O2 M/ ?7 |# H. Z/ H气压貌似低啦,一般都0.6~0.7Mpa。以往经历,气压0.5,机器一全自动,就有个别气缸动作缓慢,
4 t8 A8 S; V7 I3 Q/ ?从而使机器产生动作顺序报警,机器停止。
, l$ e7 Z6 D1 ?4 C
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2015-2-10 17:07:58 | 只看该作者
钢炮zero 发表于 2015-2-10 15:54 # J9 t6 i6 C' i9 g% I
1、手动正常动作,全自动就不行?
3 L6 T8 B0 ?* i2、电磁阀线圈电压正常不?
& E/ f, u; Z. W2 V9 b# a3、查看气压值,是否正常范围?

/ A6 d1 y0 ?, z4 J/ r0 L用手按阀上的开关可以,但用触摸屏上的开关按就反应很慢,气压0.35~0.4之间。开关电源24V正常。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2015-2-10 17:03:25 | 只看该作者
塔格奥 发表于 2015-2-10 16:59
4 |3 x" C: f. A* o看一下阀座上的阀数量是不是太多了,如果多的话分成两个阀座
5 q9 z& g. V6 b/ ?( a0 j  L" R% ]
只一个阀座,上面有7个阀。一年来一直有在生产,
2 |' z* L2 @( u
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-2-10 16:59:36 | 只看该作者
sovv 发表于 2015-2-10 14:02 - t& D# a- w: U  k9 h
之前都没有出现过这问题

! Z7 A( c5 u7 ^% V& V% o看一下阀座上的阀数量是不是太多了,如果多的话分成两个阀座
0 i% F% l! [: [
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-2-10 15:54:01 | 只看该作者
1、手动正常动作,全自动就不行?
% _$ k6 a  l% \5 X4 B& E2、电磁阀线圈电压正常不?
8 @4 P3 F: @8 x) s) K- u3 K$ E2 C/ |3、查看气压值,是否正常范围?  _: A/ W* q+ l# q! G# Z
(之前有台机器也有类似问题,逐一更换电磁阀、气缸,都不行;万用表一测线圈电压为12V,一全自动电压更低。直接测量" ]" R6 l* c9 J! n" ?( E
开关电源电压,原来只有16V左右。扭动开关电源调压旋钮,增大电压。机器恢复正常。)
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-2-10 14:49:34 | 只看该作者
有没有装三大件介质脏气阀容易坏,看看气压多少,能不能达到要求工作压力。装没装消声把消声去掉试试。再有就是电压不稳,从新引控制线试试。
回复 支持 反对

使用道具 举报